答:
电流
互感器的
二次电流为1A和5A两种,5A用的最多;电流互感器的一次电流为10A、15A、20A、30A、50A、75A、以及它们的十进位
倍数
,可根据自己的需要来选用。电流互感器的其他详细规定见国家标准《GB 1208-2006 电流互感器》。
电流
互感器
怎么测量
变比
答:
因为有了电流互感器,所以电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。低压电流互感器计算方式是:(当月抄见电量—上月底数)乘以电流
互感器变比
。例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5,当月实际用...
10kv计量器,电流
互感器
大概
变比
是
多大的
?
答:
这个主要是看你实际用电负荷是多少决定的,10kV计量表计都是1.5(6)A的,从表计根本看不出计量互感器的时间变比,电流
互感器的变比
有5/5,10/5,15/5,20/5,25/5,30/5,40/5,50/5,60/5,75/5,80/5,100/5,120/5,150/5,200/5,250/5,300/5,400/5,500/,600/5,...
150比1A电流
互感器倍数
是多少?
答:
就是150倍,二次侧1A的比较少见。常用的二次侧都是5A,
倍率
计算就是一次侧除以二次侧就是倍率。
电流
互感器倍数
最小。最大的是多少
答:
见过的最大的是5000/5,不过肯定还有更大的。见过的最小的是1A/5A,可能已经是最小了。
请问电工师傅,这种电流
互感器
怎样看
倍数
呀?
答:
如图这种
互感器
标识 电流比 300/5,就是60倍的,这是在穿芯 1匝的情况下
使用100KVA变压器一台(10/0.4KV),在低压侧应配置
多大变比
的电流...
答:
三相100kVA变压器(10/0.4kV),低压侧电流为144A,考虑到负载一般为电动机,其起动电流比较大,功率因数又比较低,电流
互感器
可以选200A/5A或250A/5A的。
请问电流
互感器的
额定
变比
与
倍率
是一样的吗
答:
电流互感器的额定
变比
就是倍率,比如200:5的
互感器的倍率
就是200除以5等于40。调换电流互感器,使其倍率由原来的40变为20,会
有什么
影响吗,哪个的电损更大呢?答:由“调换电流互感器,使其倍率由原来的40变为20”可知,原来的互感器为200:5,后来的互感器为100:5,如果线路的实际电流不超过100...
这种电流
互感器的倍数
怎么算的?
答:
一次卷绕匝数是指一个
互感器的
一次卷绕匝数,图上的三个互感器一次卷绕匝数都是1匝。如果把被测导线在互感器上再绕一圈,一次卷绕匝数就是2匝??。一次卷绕匝数为1匝,那么
倍数
为200/5=40倍;一次卷绕匝数为2匝,那么倍数为100/5=20倍;一次卷绕匝数为4匝,那么倍数为50/5=10倍,??类推。
请教电流
互感器
大小的选择和电表大小怎么选用?
答:
选择原则和使用注意事项:1、 选择的原则 1.1额定电压的确定 电流
互感器的
额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定
变比
的确定 通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力...