99问答网
所有问题
电流互感器倍数最小。最大的是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-03
见过的最大的是5000/5,不过肯定还有更大的。
见过的最小的是1A/5A,可能已经是最小了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ezvB7ezWt.html
相似回答
最小的电流互感器是多少
倍的
答:
最小是20
。通常情况下的话,它的倍率应该是在30~20之间正常那是比较正常的。互感器的倍率是指互感器的一次与二次的变比,即通过互感器把高电压变成低电压,把大电流变成小电流,给测量、保护和控制使用。
电流互感器的倍数是多少
?
答:
电流互感器的倍数
:1、互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝
的倍率
,除以穿...
低压
电流互感器
变比
最大是多少
?都有哪些
倍率
?
答:
低压电流互感器的变比最大可以达到数千倍
,具体倍率有几十倍、几百倍不等,常见的有50倍、100倍等。解释:低压电流互感器是一种用于电力系统中的测量设备,其主要功能是将大电流转换为小电流,以便于测量和保护设备。其变比是指电流互感器一次电流与二次电流之间的比值。最大变比可能会因制造商、型号和...
低压
电流互感器
变比
最大是多少
?都有哪些
倍率
?
答:
低压
电流互感器
型号不同,变比
倍率的
规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流互感器变比倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电流互感器倍数
怎样选择?
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择
互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路
最大电流是
400A时,电度表的电流是8A。
电流互感器的倍率是多少
?
答:
30倍、15倍、10倍。接互感器作用是为电度表扩大量程,对于高压测量还有使高压大电流变为低压
小电流
便于测量的作用。
倍率
就是
互感器的
变比,比如互感器变比200/5,则倍率为40倍。 因为电度表测量电流比实际
电流小
了40倍,所以计算实际用电量时,要用电表抄见电量再乘以40倍。 实际应用中的计算公式:...
电流互感器最大倍数是多少
,30能改装50倍吗?而且主线185用两根90代替...
答:
您好,我遇见过的
电流互感器最大的是
5000 / 5的。你说的是把150 / 5 的互感器改装成250 / 5 的吧?由于这两种规格的互感器一次绕组都只有一匝,要改的话,需要重缠二次线圈,比较麻烦。所以建议您直接更换250/5的。两根95平方的导线并联可以代替185平方的导线,但是一定要注意导线连接处一定要...
电流互感器
怎么看
倍数
?
答:
从
电流互感器的
铭牌可以看到变比值,然后把变比化成比值就是倍数。举一例说明:上图是一个电流互感器的铭牌,电流比是200/5,其
电流倍数
:200/5=40 如果它正确地接入了电度表,实际电能消耗是表显数字乘以这个40
倍率
。
互感器
怎么看
倍数
答:
一次卷绕匝数为1匝,那么
倍数
为200/5=40倍;一次卷绕匝数为2匝,那么倍数为100/5=20倍;一次卷绕匝数为4匝,那么倍数为50/5=10倍,以此类推。
电流互感器是
依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧
小电流
来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要...
大家正在搜
电流互感器一次电流倍数意义
电流互感器怎么看倍数算电度数
电流互感器的倍数怎么算
互感器的倍数多少种
电流互感器倍率多少种
电流互感器倍数
电流互感器怎样选择倍数
电流互感器公式倍数
德力西电流互感器怎么看倍数
相关问题
电流互感器的倍率选大的好还是小的好
这种电流互感器的倍数怎么算的?
互感器倍数一般是多大的?有没有200倍的互感器?
电流互感器的倍数怎么算
这互感器倍数是多少?
低压电流互感器变比最大是多少?都有哪些倍率?
电流互感器10%倍数是怎样规定的
电流互感器最大150/5最小15/5,求电表度数算法