FX1S可变速
脉冲输出
指令PLSR的疑惑?
答:
可以重复使用,结束标志位M8029需要紧跟着相应的PLSR指令。比如第一个PLSR指令下面紧跟着一个结束标志位M8029触点,然后第二个PLSR指令下面也紧跟着一个结束标志位M8039触点。这样当第一个PLSR执行完毕了下面紧跟着的结束标志位M8029就被置位了,程序运行到下一个PLSR指令时,M8029就复位了。就利用置位...
三菱plc
编程指令?
答:
49FLTBIN整数→BIN浮点数六
高速
处理指令—FNC50~59 50REF输入输出刷新 51REFF输入滤波时间常数调整 52MTR矩阵输入 53HSCS高速记数器比较置位 54HSCR高速记数器比较复位 55HSZ高速记数器区间比较 56SPD速度检测 57PLSY
脉冲输出
58PWM脉冲宽度调制 59PLSR带加减速功能的脉冲输出 七方便指令—FNC60~69 6...
三菱plc
最多能接
几个
编码器
答:
三菱PLC
不可以接两个编码器。编码器只是一个
脉冲
输入信号,plc是用
高速
计数器进行脉冲计数,并根据系统的要求去控制设备的运行或是监控。
三菱PLC
检测两个相邻
脉冲
之间的时间然后计算测速?
答:
1.对于测速,主要用于
三菱PLC
的SPD指令(测速),该指令的应用格式是:SPD D1 D2 D3,将D1(输入口X0或X1,假定为X0)在D2(如K1000,指1000ms,即1s)时间内输入的脉冲数送入D3,因而D3内数值的意义就是在刚刚过去的1000ms内输入的脉冲数。另外你再算出电机旋转一周旋转编码器
输出多少脉冲
,...
三菱
FX3U_128MR
plc
可以
输出脉冲
吗?
答:
不可以,R是继电器
输出
的意思,继电器触点是利用电磁吸合的,因此动作频率很慢,不能构成动作频率很快的
脉冲
。望采纳。。。
在
三菱PLC
上面的端子有好
几个
COM端子和COM1.COM2都
是
干什么的?_百度知 ...
答:
意思是公共点,比如
输出
的
有几个
同用一个公共点,一般用粗线隔开是那些同用一个公共点的。
PLC
(可编程逻辑控制器)一般指可编程逻辑控制器(可编程控制器件),可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制...
三菱PLC脉冲输出
点的电压
多少
?
答:
你指的是步进驱动器??步进驱动器的控制端口一般是5VDC的,如果
PLC
侧使用的是24VDC的就需要串1.8K~2K电阻限流,如果PLC侧接的是12VDC就需要串680~1K的电阻限流,如果PLC侧是5VDC的就可以直接接了。而PLC想用
高速脉冲输出
需要的是晶体型输出的PLC。置于
三菱
的PLC晶体型输出点的电压是看公共端的,输出...
三菱plc有
哪几种?
答:
FR-FX2N,FR-FX3U,FR-FX2NC,FR-AFR-Q)。其采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令。
三菱PLC是
FX家族中最先进的系列。
具有高速
处理及可扩展大量满足单个需要的特殊功能模块等特点,为工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。
三菱PLC
一共
有几个
指令
答:
49 FLT BIN整数→BIN浮点数六
高速
处理指令—FNC50~59 50 REF 输入输出刷新 51 REFF 输入滤波时间常数调整 52 MTR 矩阵输入 53 HSCS 高速记数器比较置位 54 HSCR 高速记数器比较复位 55 HSZ 高速记数器区间比较 56 SPD 速度检测 57 PLSY
脉冲输出
58 PWM 脉冲宽度调制 59 PLSR 带加减速功能...
三菱PLC
编程。我用DDRVI指令,伺服动起来后,然后怎么样检查
脉冲
全部
输出
...
答:
M8147:Y0
输出脉冲
时闭合,发完后脉冲自动断开;M8148:Y1输出脉冲时闭合,发完后脉冲自动断开;可以利用这两个标志位的来判断脉冲是否触发完成。