99问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc高速脉冲输出有几个
用
三菱PLC
怎么连续发送3(3个寄存器)段位置不一样的
脉冲
数?
答:
三菱plc
连续发来
脉冲
的方法:1、设置需要脉冲的时间,用时间继电器t,或者特殊继电器m801*都可以,电路编成循环的就可以了;2、在第一次脉冲正在执行的时候继续多执行一次pls指令,可以无缝地连接这两段脉冲;在第一次脉冲完成中断里面执行自pls指令可以不断地发脉冲,两种方法一起执行就可以连续地无缝地...
三菱PLC的高速
计数器怎么用
答:
1、高速计数器(C235-C255)用通过中断的方式对外部输入的
高速脉冲
信号的下降沿进行计数,高速计数器置位指令HSCS,功能号是FNC53,其功能是,当高速计数器的当前值S1达到设定值S2时,将D指定的
输出
点用中断的方式立即置位。2、m8000:S1 S2 D-||---[HSCS c235 k1000 Y10]。3、C235的设定...
三菱PLC
扩展模块有8个输入点,8个
输出
点的模块型号是什么?
答:
三菱
无此扩展模块 FX系列其最小的扩展点数为输入
输出
合计8点,即,输入4点,输出4点。然后就是32点扩展模块:输入16点,输出16点。Q系列也无此模块,Q系列的混合输入输出模块为32点入,32点输出。
三菱
继电器
plc
能扩展
脉冲
信号吗
答:
不能,继电器只能输出低速脉冲,频率一般小于1Hz的,如果想要
输出高速脉冲
,必须用晶体管输出的。
松下PLC和
三菱PLC有
哪些区别?
答:
2、
三菱PLC
:三菱公司PLC网络继承了传统使用的MELSEC网络,Q系列PLC提供层次清晰的三层网络,针对各种用途提供最合适的网络产品。三、定位不同 1、松下PLC:在C14中为3轴、在C30/C60中为4轴的
脉冲输出
功能内置于控制单元本体中。以往PLC中必须使用高级机种或位控专用单元,或使用2台以上多轴控制设备,但...
三菱PLC
与旋转编码器的程序例子
答:
自动线上常采用的是增量式旋转编码器。增量式编码器是直接利用光电转换原理
输出
三组方波
脉冲
A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90,用于辩向:当A相脉冲超前B相时为正转方向,而当B相脉冲超前A相时则 为反转方向。Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。1、
三菱PLC的高速
计数器 高速计数器是PLC的编程...
三菱pLC
。pLsR D1 D2 k1000 Y0。D2给32000个
脉冲
正常 给大于32800个
答:
PLSR是16位指令 D值(除去高位)最大为2的15次方 32768 32800大于最大值数,故
PLC
不动作,无
脉冲输出
DPLSR是32位指令 可以解决你这个问题
请问
三菱
FX2N系列
PLC
上面的
几个
COM点和实心点分别指什么意思!
答:
三菱PLC是
4个
输出
点共用一个公共端,COM1就是Y0~Y3的公共端,COM2就是Y4~Y8的公共端,COM3、COM4等以此类推。实心点是空端子,可以做中继端子使用。
三菱plc 的
plsv指令怎么用呢
答:
Y3:旋转方向信号,可应用
PLC
任何输出点(但不能重复用
脉冲输出
点)当M10闭合时,以D10指定的频率从Y0
输出脉冲
,如果D10为正值,Y3闭合,若为负值,Y3断开。当M10闭合期间,用MOV等指令改变D10的值,输出脉冲频率立即改变。当M10由闭合转为断开,立即停止脉冲输出。缺点:PLSV输出频率没有加减速过程,...
三菱plc
怎样实现编码器
高速
计数与
脉冲输出
同步
答:
如果要实时地
输出
可能有问题的。首先是你的频率有多高,如果很慢没有问题,我们根据扫描周期等因素来考虑,理论上讲只要你的
脉冲
宽度大于扫描周期,就可以用out直接输出。当然实际扫描周期是有变化的。如果频率很高,实时性又要求高,那么建议你不要使用
PLC
来实现这种功能。建议使用专用卡来实现,类似运动...