99问答网
所有问题
三菱PLC编程。我用DDRVI指令,伺服动起来后,然后怎么样检查脉冲全部输出完了,可进行下一步动作了?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-06-14
M8147:Y0输出脉冲时闭合,发完后脉冲自动断开;
M8148:Y1输出脉冲时闭合,发完后脉冲自动断开;
可以利用这两个标志位的来判断脉冲是否触发完成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BBjtBWXOe.html
其他回答
第1个回答 2013-06-14
有个特殊继电器,完成标志就是了,M8029
第2个回答 2013-06-14
这个比较难,我也不会
第3个回答 2019-05-14
监控m8029试一下
第4个回答 2013-06-14
我记不太清楚了,一个指令有一个完成输出继电器你可以设置M0之类,另外还有内部的完成特殊继电器是M要看说明书
相似回答
DDRVI
K999999 K3000 Y0 Y4 如何查看
PLC控制伺服
电机时YO
输出
的...
答:
或者在伺服上监控输入
脉冲
数!LS的!三菱有的
PLC
发脉冲的时候Y0不会闪的!会一直亮着!
在
三菱PLC编程
DDRVI
是什么
指令
答:
是
三菱PLC
32位的相对定位指令。x2---
DDRVI
K10000 K1000 Y0 Y2 意思为:当X2接通时,以当前的位置为起点,向Y0以1KHz的频率发送10000个
脉冲,
电机方向为正方向,并反应在Y2上。DDRVI 是以目前的当前值寄存器中的数据为起点
,进行
增减操作。与之相对应的是绝对定位指令DDRVA。
在
三菱PLC编程
DDRVI
是什么
指令
答:
DDRVI
是
三菱PLC
32位的相对定位指令。x2——DDRVI K10000 K1000 Y0 Y2 意思为:当X2接通时,以当前的位置为起点,向Y0以1KHz的频率发送10000个
脉冲,
电机方向为正方向,并反应在Y2上。DDRVI 是以当前值寄存器中的数据为起点
,进行
增减操作。与之相对应的是绝对定位指令DDRVA。
三菱PLC
FX3U用定位指令drvi控制
伺服,
为什么每次发
完指令脉冲,
但是有很 ...
答:
DDRVI指令
结束时
,脉冲输出
有一个减速过程,因此,检测到X3,完全停止脉冲输出时,马达还要移动一段距离,该距离与脉冲频率、设定的减速斜率
,PLC的
扫描周期都有关系,因此再发送2000
脉冲,
肯定会有误差。
三菱PLC
DDRVI
和DDRVA
指令
有什么不一样
,怎么
理解和使用,谢谢
答:
DDRVA:绝对位置驱动 ;ddrva s1 s2 d1 d2 s1:位置s1、频率(发脉冲的速度,越高速度越快,不要超过最高速,一般10k,当然也不能低于某个值,和加减速、最高速都有关系。)d1:
输出脉冲
的out口,我们用的y0 d2:输出方向的out口。2、
三菱PLC
DDRVI指令怎么使用
:s1:相对于当前位置的脉冲数。
三菱PLC
FX3U的一个控制
伺服
电机的程序,求大家帮忙看下,本人在调试的时...
答:
3、SET指令用在步进STL S? 时,SET置位到下一步时(如SET S21),同时会复位本步(如RST S20)程序分析:从20步开始时M50驱动(建议你直接用S20常开代替M50);M50(NO)→X003(NC)→M2(NO)→M51(NC)→
输出脉冲
本段看起来好像没问题,但是如果X003动作
后,脉冲输出
的条件没有...
怎么
才能看到d8340中的值
PLC用
的
三菱
FX3U
答:
d8340为FX3U系列
plc脉冲
输出的过程值,及通道y0的过程值,只要执行发
脉冲指令,
这个值是变化的,正脉冲式增大的,负脉冲的是减小的。例:
ddrvi
k1000 k 10000 y0 y1 其中 k1000是脉冲数目,k10000是脉冲速率,y0是
脉冲,
y1是方向
,脉冲
发完之后,监控D8340的是应该是1000。D8340 是三菱FX系列中FX3G...
PLC
中
DRVI指令怎么
用
答:
1
,DRVI指令
是日系和仿日系
PLC的
相对位置定位
指令,
比如台达三菱。2,一般指令格式为 DRVI( 脉冲数 速度 脉冲输出Y 脉冲方向Y)3,指令要求脉冲数,速度元件的地址是字元件。有符号十进制数值范围-32767-+32767,如果要返转,只需把脉冲数改为负值即可,速度永远为正值。4
,脉冲输出
装置,脉冲方向是系统...
怎么
才能看到d8340中的值
PLC用
的
三菱
FX3U
答:
使用MOV
指令,
将d8340的值mov到任意一个寄存器里,比如d0,用电脑监控
plc
程序的时候就能在程序里看到d0值得变化,写法 MOV d8340 d0 也可以用触摸屏,设置一个读取数值的元件,读取plc d8340的地址,这样就可以在触摸屏上直接看到d8340的值
大家正在搜
三菱比较指令怎么使用
三菱比较指令怎么输入
三菱plc全部指令和详解
三菱m8000是什么指令
三菱程序指令
三菱fxplc x指令
三菱inc指令
三菱指令表
三菱plsy指令详解
相关问题
三菱PLC控制伺服指令输出脉冲怎么确定啊
三菱PLC FX3U用定位指令drvi控制伺服,为什么每次发...
三菱PLC有关脉冲发完后的信号
三菱PLC用dDRVI指令为什么给它正负脉冲都只朝一个方向转
PLC控制伺服电机中,当一个轴的脉冲输出完成了 会有什么标志...
三菱PLC中脉冲输出指令PLSY怎样设置为脉冲加方向模式,方...
三菱PLC FX3U的一个控制伺服电机的程序,求大家帮忙看下...
三菱plc fx2n使用PLSY指令怎么知道PLC有脉冲输出...