99问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电度表互感器的接线
三相四线
电流
互感器
s2三相串联一根线!然后它的
电表
下面有个线排也串 ...
答:
也就是三个
互感器的
S2连接到一起,
电度表
的3、6、9
接线
孔连接到一起再与互感器S2相连。这样接线是正确的。走电是正常的。
三相四线
制预付费插卡
电表
1.5-6A,外接
互感器
,
怎么
接交流接触器或脱扣开...
答:
把预付费的
电度表
的控制端子的常开触点串接在交流接触
器的
线圈回路即可,如果是脱扣器线圈接常闭端子,。其实就是说当电度表欠费时电度表的触点打开给脱扣器提供回路,脱扣器线圈得电动作。接触器是断电动作。
你好
三相四线电能表
带
互感器如何接线
。电能表7个接线柱。万分感谢。_百...
答:
不是
互感器的
。一般是这个排列。自己看说明书。
带
互感器三相四线电度表怎么
选型
答:
三相四线电度表
当然要选三元件电度表了,电度表额定电压根据实际使用电压(一般为380V)或电压
互感器
二次电压(一般为100V)来选择,电度表额定电流根据互感器二次电流选择(二次电流5A的选5A的、二次电流1A的选1A的)。为使测量更准确、灵敏度更高,对互感器二次电流5A的,一般选1.5(6)A的电度...
三相四线
380的电 接
电表
接空气开关
怎么
接?
答:
380伏电压,可以取一火一零作为家用220伏电源。一火一零先进双控空开,再进
电表
就可以。高压作业建议找专业电工安装,作业有风险,安全需谨慎。
三相四线
制
电能表
电流回路(接
互感器
二次侧电流)为什麽采用六线制...
答:
一般
三相四线
制
电能表
为了方便接线,有11个接线柱,1 4 7 为三相电进线,2 5 8为
互感器
一次侧进线,3 6 9为互感器二次侧进线,10为零线进线,11为零线出线。你可看看仪表或说明书上
的接线
图。
三相四线电度表
可不可以只接入两相电流,因为现在只有两个电流
互感器
答:
三相四线的电表
在断开两相电流时候仍然能正常使用,这样有可能会影响三相电流不平衡,导致计量误差大,总体来说,基本上能用。
...个
三相四线
有功
电能表
.需要多大的电流
互感器
?
怎么
算?
答:
建议选择3个400/5A的电流
互感器
,
电能表
只需5(10)A的即可。互感器400/5变比为80倍,计算实际耗电量如下:(本月度数—上月度数)X80倍=实际消耗的电量如:(200—100)X80=8000Kw/h
三相四线
电子式有功
电能表互感器
二次侧用接地线吗
答:
不接也没事,按要求是要接地的,主要是防止
互感器
二次侧开路产生高压,为了安全
带电流
互感器三相四线电表
不接零线行吗?
答:
不可以。三相四线制电表零线是电表内电压测量电路的连线。如果电表不接入零线,电表的电压测量元件就不能正常工作,会对计量产生很大的不好的影响。这种不接入零线的做法也是电力收费部门严格禁止的。三相负载绝对平衡是可以的,但很难做到三相负载绝对平衡,那么三相电压也将会有差异,
三相四线电表的