99问答网
所有问题
三相四线电度表可不可以只接入两相电流,因为现在只有两个电流互感器
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-09-14
三相四线的电表在断开两相电流时候仍然能正常使用,这样有可能会影响三相电流不平衡,导致计量误差大,总体来说,基本上能用。
第2个回答 2010-09-14
可以接,不过不准
第3个回答 2010-09-14
这样会计量不准确。本回答被提问者采纳
相似回答
三相四线
制
电表可以只两个电流互感器
吗?
答:
没影响,不影响用电。
三相四线电表
怎么接
两个电流互感器
答:
三相四线电表
接
两个电流互感器
的方法:在表的接线表壳上有接线图,把A、B、C接到相应的电压位置,然后把电流按图接到电流位置,
电流表
串联在互感器的A、C接到一块的接地的那条线上即可
,因为
A、C的电流和是B相的
电流,
一块电流表时测B相即可;如果是测量电压那地方不能加开关和熔断器。接线图...
DT862-2
三相电能表只
接了
两相电流互感器,
测得数据准确吗?怎么算法...
答:
从你的描述看,是一只三相四线电能表,你的负载是单相负载,但是分两相使用,
你现在接的互感器是两只,必须安在两根在用的火线上
。这样计量出的度数应该是准确的!但是你的零线要求要很粗,这样使用零线电流和火线电流相同。150/5的互感器倍率是30倍,就是电表上1度相当于30度。专业提供。
三相四线电度表可不可以
接
两个互感器
答:
三相四线表
内部是三只单相表用一表计数器,你如果单相用电它按单相计电度计数,如果二相用电按二相计数三相用电按三相计数。但不能装二
只互感器
这样它的计数就不正确了。所以不能装二只互感器。
能
用两只
电流互感器
接低压
三相四线电度表
吗
答:
不能,
第
三相不能
用
互感器
一样导致电表被烧毁。
为什么三相三线
电表
只要
2个电流互感器,三相四线
要三个电流互感器??
答:
因为三相
三线制的负载不使用零线,不论是使用三相还是其中的任意
两相,电流
都会流过其中的一个或
两个电流互感器
,所用的电量或信号都能被检测到。如果是
三相四线
制
,因为
使用了零线,如果只接两个电流互感器(比如接在A相和B相上,C相上不接),那么当C相和零线之间接有负载时(例如从C相和零线之间...
DS862型三项
四线电度表,
接
2个
和接3个
互感器,
度数有区别吗,差多少,负 ...
答:
答:DS862型三项四线电度表,接2个和接3个互感器,度数是没有区别的。
三相四线电度表
接三
个电流互感器,
实际上是三个单相电度表的组合,三组元件同一个铝盘的结构;三相四线电度表接二个电流互感器,与三相电度表完全一样,只是二组元件同一个铝盘的结构;只是不同而已。
三相四线
的接线方式
答:
电表的接线形式很多,但是总的来说
,只有
两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,或接在
电流互感器
的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。
三相四线
有功电表由三个驱动部件组成,称三元件
电表,
和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个...
用
两个电流互感器
为什么
能
接
三相电表
答:
三相三线可以这样接,其原理就是
三相电流
矢量和为零 测量
两相电流
就可以知道第三相的
电流,
一般这样用的都是三相平衡负载,如果是
三相四线
就说明肯定有不平衡的因素,如果要电费计量准确就需要三