99问答网
所有问题
三相四线制电能表电流回路(接互感器二次侧电流)为什麽采用六线制接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-04
一般三相四线制电能表为了方便接线,有11个接线柱,1 4 7 为三相电进线,2 5 8为互感器一次侧进线,3 6 9为互感器二次侧进线,10为零线进线,11为零线出线。
你可看看仪表或说明书上的接线图。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zzXjBOOXe.html
其他回答
第1个回答 2011-11-04
3根电压 3根电流 有了电流和电压才能计量电能嘛!
第2个回答 2011-11-04
为了减小不平衡电流对计量的影响
相似回答
电能表为什
么
电流回路采用六线制接线
?
答:
电流回路是每相一进线一出线,它与用电回路是串联的关系,所示是六根线
。三相四线针对的是电压回路,电压回路与用电回路并联,一根是地线,其它三根分别是Ua、Ub、Uc线。三相六线制是在三根火线一根工作零线和一根接地保护零线的基础上,再增加一根保护零线,两根保护零线没有任何接触,主要一些对电流比...
三相四线电度表接
法
答:
所接的
电表为三相四线制电表
,因一次电流较大,需
采用电流互感器
。
电能表
从3个相线上连接了3个电流互感器的次级,从而连结了6个线,再加上原本的3个火线,一共是9个线,加地线是10个线。10个线在电表10个接头上的连接方法为:1、外观法:面对电表下部接线端子排,1---9端中有6个接线孔在一...
三相四线电表接线
方法是
什么
?
答:
上图(右
)为三相四线
有功电表经电流互感器接入,火线U、V、W分别接电流互感器一次侧首端L1,一次侧末端L2端接负载,
电度表
1、4、7端分别
接电流互感器二次侧
首端K1,3、6、9端分别接二次侧末端K2,
电表2
、5、8端分别接电流互感器一次侧L1端,其连片应拆下。为保证安全,电流互感器二次侧末端...
三相四线电流互感器
与
电表接线
方式
答:
在三相四线系统中,
电流互感器
与电能表的正确接线至关重要,否则会导致计量错误。电流互感器电能计量装置中,若相序接错,将导致计量不准确。
三相四线电能表
具有10个接线端子,分别为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。电流互感器端子包括P1面和P2面。接线不正确可能导致电能表逆转。电流互感器的电源...
说明对
三相四线
有功
电度表
配用
电流互感器
的
接线
要求
答:
5平方,电压回路导线截面积不得低于1.5平方,导线两端必须穿线号,标明相序,
电流回路
中必须使用实验端子,电压回路不得安装保险。若导线经过可移动部件必须使用多股导线,若用多股线则
接电流
互感器的端子必须压O型线鼻子,电流互感器的安装必须保证穿心电流方向P1进P2出。
电流互感器二次
测必须接地,...
三相四线
电子式预付费
电能表接互感器
怎么接
答:
翻过接线端子盖,就可以看到
三相四线电表接线
图。其中1、4、7
接电流互感器二次侧
S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持...
三相四线电表
带
互感器
有几种
接线
方式?怎么接
答:
首先你的
三相四线电能表
额定电流必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感器
输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到2号端子,第三个...
三相四线制
是
什么接线
方式?
答:
接线方式:在
三相四线
系统中,三个
电流互感器
通常安装在断路器的负载侧,以便将三相火线穿过互感器。具体的接线方法是:1、4、7号接线端子作为电流的输入端,连接到互感器A、B、C相的S1端。3、6、9号接线端子作为电流的输出端,连接到互感器A、B、C相的S2端。2、5、8号接线端子用于连接电压线,...
请问
三相四线电表
怎样安装
电流互感器
答:
电流互感器配
三相四线电度表
需要三只。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次
接互感器
A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
大家正在搜
互感器三相四线电表接线图
三相四线互感器电表电路图
三相四线为什么要经过互感器
三相四线制互感器接法
带互感器三相四线电表
三相四线电表怎样安装互感器
三相四线互感器电表读数
接互感器的三相电能表
三相电表带互感器怎样接线
相关问题
计量电能表电流二次回路为什么采用三相六线制而不采用三相四线制...
电能表为什么电流回路采用六线制接线?
三相四线电能表带电流互感器怎么接?画个图标示一下。
三相四线电能表经三只电流亙感器标准接线图?
三相四线制用电流互感器的电能表电流表接线方法
三相四线制如何接线 现实接线图
三相四线电表,其中C相电流互感器二次侧两根线反接
3相4线电能表,计量装置C相电流互感器二次侧两线反接,A41...