99问答网
所有问题
当前搜索:
pkpm内力组合
《
PKPM
软件在应用中的问题解析》讲义(十六)
答:
⑸什么叫当前
组合
?屏幕上当前所显示的组合值就叫当前组合。⑹当前组合是控制工况吗?当前组合仅表示当前屏幕上所显示的值。并不是说基础的最终控制组合就一定是它。⑺什么叫目标组合?某一
内力
所对应的组合值,比如轴力或弯矩下所对应的组合值。⑻目标组合能作为基础设计依据吗?目标组合并不一定是最不利...
结构设计师必看的转换梁设计要点汇总?
答:
从该
组合
过程看好像并没有对转换梁进行
内力
调整,但实际上构件信息中输出的地震作用单工况内力已经考虑了规范调整,对该转换梁涉及到剪重比、薄弱层及框支梁的内力放大调整,因此,需要查看软件中的调整前后的地震作用内力才能看到调整过程。图14为该转换梁在Y正偏心地震作用下调整前后的地震内力比较。可知,调整前该转换...
柱
内力组合
后6种情况 有的是大偏心有的是小偏心 怎么办
答:
梁板柱配筋工具可以用
PKPM
或者探索者TSSD 第一个问题:你要根据柱的最不利
内力
的选择方法挑出最不利内力,对于柱的有四种类型:1、lMmaxl及相应的N、V。2、Nmax及相应的M、V。3、Nmin及相应的M、V。4、lMl较大(但不是最大),而N比较小或比较大(也不是绝对最小或最大)。其实这是根据Nu...
如何查看
PKPM
荷载
组合
答:
satwe第四项 分析结果图形中 第四项 各荷载工况下...或jccad中,在荷载菜单中,选当前
组合
中任意组合,然后把鼠标放在柱子上
PKPM
中地震计算角度怎么理解?
答:
仅仅改变地震力方向。对于计算结果,“水平力与整体坐标夹角”需要设计者根据输入的角度不同分两个计算工程目录,人为去比较两个不同的结果,取不利情况进行配筋设计等,而“斜交抗侧力构件附加地震角度”程序可自动考虑每一方向地震作用下构件
内力
的
组合
,可直接用于配筋计算,不需要人为判断。
框架梁
内力组合
应计算的层数以及求跨间弯矩的问题。求高手or明白人解答...
答:
迭代法最好的近似计算方法,过去用于手算。现在不都是用
PKPM
、TAT、SATWE等吗。基本对称的框架在水平作用下,梁的跨中弯矩小(反弯点在跨中),支座弯矩最大,柱子上、下端弯矩最大,底层的大顶层小这些你都知道。电算的
组合
应该是全部都出来了的,手算的话,嵌固层、层间侧刚明显突变层等免不了你...
抗震等级对
pkpm内力
计算结果有什么影响
答:
抗震等级会影响结算结果的构造。抗震等级会影响地震
组合
下的配筋结果。比如说:一、二、三、四级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3和1.2。底层柱纵向钢筋应按上下端的不利情况配置。
pkpm
satwe结构
内力
计算提示错误:有效质量自由度小于指定分析振型数是...
答:
振型
组合
数的选取:在计算地震力时,振型个数的选取应是振型参与质量要达到总质量90%以上所需要的振型数。但要注意 振型个数不能超过结构固有的振型总数。一个楼层最多只有三个有效动力自由度,所以一个楼层最多选3个振型。振型数应是3的倍数 ...
...基础设计的上部结构传来的
内力
值N M F可以由
pkpm
软件中直接得出吗...
答:
结构设计中基础设计的上部结构传来的
内力
值N M F可以由
pkpm
软件中直接得出,但要在JCCAD模块中导出
PKPM
,请问PKPM中,活荷载弯矩包络图中,如图
答:
这是你对”包络图“的概念不清晰。就拿柱子受弯来说,在各个工况下受到的弯矩是不同的。例如活载控制的
组合
、地震力控制的组合、不同方向风荷载控制的组合……它受到的弯矩大小甚至方向都是不同的。而包络图就是包含了所有工况下最大
内力
的图。所以你看,柱子分别受到左侧和右侧传来的水平力(地震力...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
pkpm内力分量代表的含义
pkpm结果查看的主要内容
地震作用时活荷载组合系数
pkpm查看梁柱节点内力信息