柱内力组合后6种情况 有的是大偏心有的是小偏心 怎么办

大偏心不是不是相对小偏心更不利所以就不用算小偏心了啊
求个梁板柱配筋工具[email protected]

出现这种情况很正常的,
先回答你的补充问题吧:不是大偏小比小偏小更不利,其实是反过来的,小偏心是更不利的,而且是工程中尽量不希望出现的破坏形态,你可以参考这两种偏心受压的破坏特征就知道。大偏心是类似于正截面受弯构件承载力的适筋梁,而小偏心类似于超筋梁。不过,这两种情况都可以计算的。
梁板柱配筋工具可以用PKPM或者探索者TSSD
第一个问题:你要根据柱的最不利内力的选择方法挑出最不利内力,对于柱的有四种类型:
1、lMmaxl及相应的N、V。
2、Nmax及相应的M、V。
3、Nmin及相应的M、V。
4、lMl较大(但不是最大),而N比较小或比较大(也不是绝对最小或最大)。
其实这是根据Nu—Mu的关系曲线得出的。你可以看下那个曲线图。一般混凝土结构原理书上都会有。追问

把所有情况的As都算出来取最大的As配筋就对了吧。老师要看过程。。机出数据会进二辩的。。%>_<%
感觉计算量好大。。13层 3跨呢。。。。。

追答

不是的,这样计算量当然大了,你就按上面的方法取最不利内力就可以了!然后那这个取的内力计算配筋就行了。13层,确实是比较大啊,如果不能用机算就用手算吧!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考