99问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器acs180外接压力表
acs180
外部给定怎么设置
答:
1、首先,找到相应的控制面板或显示屏,上面应该有与
ACS180
系统相关的参数设置选项。2、其次,根据设备要求,进入参数设置页面,找到与外部给定相关的选项。3、然后,根据实际需要,设置相应的外部给定参数,例如输入信号类型、输入信号的量程范围等。4、最后,确认设置后,保存并退出参数设置页面。
acs180变频器
故障代码
答:
F0001、F0002。1、F0001:输入干扰,输入电源不稳定或受到干扰,导致
变频器
不能正常工作。2、F0002:输出过负载,电机负载过大,超过了变频器的额定负载能力。
abb180变频器
外部启动怎么设置
答:
1、首先,向上推动
abb变频器
电闸,开启变频器的电源。2、其次,屏幕亮起,已经接通电源。3、最后,勾选“外部启动”模式,点击设定,可完成abb变频器外部启动设置。
abbacs180
怎么无负载试机
答:
1、确认
变频器
的规格和接线是否正确。2、将变频器设置为本地模式,并连接到对应的电机控制装置。3、手动将电机从控制装置断开,以实现无负载试机。4、根据使用手册,设置适当的试机参数,例如频率、速度和转矩等。5、启动变频器并进行试机,观察其运行是否正常,并记录相关数据。
ABB变频器
控制两台水泵
答:
控制方式可以用 面板加键盘,对应
变频器
的说明书,找到相关的 参数代码 进行修改就好了,如果在家做调试的时候我记得以前出现一个情况,比如
180
的变频器 我用了1.5KW的电机进行调试 ,启动后就提示故障,线路没问题,你要找到 变频的一个故障代码 有一个保护,不要选中就可以了,出厂时,再恢复。
abb acs
510系列
变频器
内置pid功能怎么用?
答:
2008=50Hz 最大频率 2202=30如果报过流就改大这个参数 2203=30 2601=0 关闭磁通优化 4010=19 PID设定值为内部 4011=设定压力道占
压力表
量程的内百分比(设定压力除以表量程)4022=0/2 若需睡眠容功能设为2 4023=23Hz 睡眠频率 4024=
180
S 睡眠延时 4025=5 唤醒偏差 4026=0.5S 唤醒延时 ...
ABB ACS
550
变频器
中的恢复出厂设置是哪个参数啊
答:
通过在
变频器
停电时同时按住三个组合键,然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数。【9901】=1(语言 0=英文, 1=中文)【9902】=1(标准宏控制)【9905】=(电机的额定电压)【9906】=(电机的额定电流)【9907】=(电机的额定频率)【9908】=(电机的额定转速)【9909】=(电机的额定功率...
变频器
应用技术研究论文参考范文
答:
使用
变频器
节能主要是通过改变电动机的转速实现流量和
压力
的控制,来降低管道阻力,减少了阀门半开的能源损失。其次变频状态下的水泵(风机)运行转速明显低于工频电源之下,这样能尽量减少由于摩擦带来的电力损耗。最后变频技术是一种先进的现代自动化技术,自动化的运行能增加电力运行的可靠性,节省人力投入,从而实现了成本的...
ABB
ASC510系列90kw
变频器
带90kw水泵启动后停止就启动不了可能是什么...
答:
过电流保护了,你的负载惯性太大,
变频器
选小了。
ABB变频器ACS
510一01一
180
A一4
答:
答:
ABB变频器ACS
510一01一
180
A一4为ABB变频器:ACS510:为交流 标准传动-510产品系列号 -01:结构号(指特定区域)输出连续电流=180A,标准配置为90KW电机、额定电压:400V
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
abb变频器接远传压力表
abbacs510变频器参数表
变频器abb acs510
abb变频器acs380说明书
abbacs510变频器说明书
abb变频器acs510 复位
abbacs510变频器故障复位
acs800变频器参数表
abb变频器acs530参数说明