99问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器接远传压力表
远传压力表
如何接到
abb变频器
上, 具体接法
答:
如图,
远传压力表工作电压为6V ,变频器提供的是24V ,所以需要用电阻来分压
。其他各接线端子按上图对接即可。
远传压力表
的三个接头要接在
ABB变频器
上怎么接,三个接头都接那几个端 ...
答:
是
压力
PID反馈信号吧,应该接到模拟量输入端,如果是0-10V这3个先就是接到
变频器
的0V公共端,10V电源端,中间是抽头接到模拟量的输入端即可,注意0V公共端要和模拟量输入的0V端子短接。
ABB变频器
运用中
远传压力表
是如何控制的
答:
远传压力表实际上是一个电位器,说白了也就是一滑动变阻器
。比如说AI1是上限压力,AI2是下限压力,那么稳压范围就介于AI1和AI2之间。这个“之间”你可以把它想像为“0—1V”电压,那么上限就是1—2V,一但远传压力指针向上(比方是3.8—4.0MPA)越过1V,ABB就开始降频,达到2V就开始休眠,同理...
如何设置
ABB ACS
510-01
变频器
利用远程
压力表
控制电机启动?
答:
你好,
你说的压力表应该是远传压力表,不能没有这个表,他要给变频器模拟量
。远传压力表一般有三根线,当压力表压力为零时,你用万用表量一下,其中有两根是通的,这时另外一根正的,要接到变频器的4号接线端子(+10V),接下来用这根线以其他两根线测量,电阻最大的是负极接变频的3号接线端子...
ABB
510-01
变频器
用
远传压力表
恒压供水参数怎么调?
答:
远传压力表是压力传感器中比较简单的一种
。压力表内部有一个电位器,电位器的滑动端与压力表的指针相连。压力变化时,电位器滑动端的位置也随之改变。远传压力表与变频器的接线:远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。需要设定变频器的参数:1、运行指令来源=...
ABB 变频器
ACS510用
远传压力表
做恒压供水 怎么接线 怎么设置参数?_百度...
答:
循环软起的功能,最后启动的电机使用
变频
调速功能。用于大功率电机,节省软启动器。这三种宏都能实现恒压供水。这里说说使用PID宏实现恒压供水,管道上安装好
远传压力表
,这里使用的是0-10V的远传压力表接AI2做PID的反馈值,不需要电位
器接
A1做设定值,直接用控制盘给定。先按说明书中的接线方式接好线...
...远程
压力表
控制
ABB
AC510
变频器
怎么接线和设定参数
答:
1、如果您按我说的做了,而且正确请采纳。2、说明书的40多页有个PID控制宏端子线路图,按那个接端子控制电路。4、5和6接
压力表
,红色2位拨码开关拨到左边,11和12短接,10和14短接,10和17短接,10和18做起停。其他的线可以不接。3、主电路不用说了吧。4、然后设9902=PID宏,9905-9909=电机...
ABB变频器
ACS510和
远传压力表
可以实现一拖二恒压供水吗?
答:
可以的,需要
远传压力表
把信号传输到控制柜中。通过变频器处理。就可以达到自动控制恒压供水设备的启停。
ABB变频器
现场使用3台异步电机、一台DC0-10V量程为1Mpa的远程压力表、一个0-10v量程的电位器、一个液位传感器,由电位器信号来设置期望的管网压力,远程压力表信号反馈给HD31当前管网实际压力,...
远传压力表
怎样与
ABB变频器
端子AI2和AGND
连接
答:
远传压力表
有三根线,滑动臂接
变频器
端子AI2,一端串入1W/420欧姆电阻后接24V电源正极,另一端接变频器端子AGND。
(我用的是
ABB
ASC510 7.5KW
变频
,1.6MP
远传压力表
恒压控制,接AL1上,压 ...
答:
压力
控制在0.5Mpa. 如果压力传感器是1.6Mp信号输出4--20mA.即5/16=0.31
变频器
4011代码目标值输入31%.9905 --输入电机额定380v 9906输入电机额定I电流9907输入电机额定f50HZ. 9908输入电机额定转速 9909输入电机额定功率7.5kw.压力信号正接变频器AI2 负接变频器AGND 如果有pLc控制 传感器伩号正...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
变频器远传压力表调压视频
变频器远传压力表如何接线
远传压力表变频器接线
远传压力表6v接10v变频器
远传压力表 变频器设置
用远传压力表怎么设置变频器
变频器远传压力表参数设置
远传压力表与变频器调节
艾克特变频器远传压力表设置