如何设置ABB ACS510-01变频器利用远程压力表控制电机启动?

不会设置ABB ACS510-01压力开关的上下限。消防水泵的启动需要控制在压力表上限压力4MP,下限2.5MP,如何设置?请高手帮忙解决,谢谢?

你好,你说的压力表应该是远传压力表,不能没有这个表,他要给变频器模拟量。远传压力表一般有三根线,当压力表压力为零时,你用万用表量一下,其中有两根是通的,这时另外一根正的,要接到变频器的4号接线端子(+10V),接下来用这根线以其他两根线测量,电阻最大的是负极接变频的3号接线端子,另一根则接2号端子。
第二部你再用一个电接点压力表与远传压力表并一块,把下限压力定在下限2.5MP,挡下来下限时,有两根是通的,把它接在变频器的10和13号端子就可以了,注意11和12端子要短接。内部设置与不设置最大值或最小值也无所谓,变频器会自动稳压在三公斤半。还需要设定变频器内部PID的一些参数就可以了。