99问答网
所有问题
当前搜索:
GB50052
37千瓦电机3台185铝芯电缆线能带多远
答:
计算总功率:37×3=111KW 计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=111000/380/1.732/0.85≈198.4A;核实185铝芯能否输送多远,根据
GB50052
-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。ΔR=U/I=19/198.4≈0.0958Ω 铝芯线:L=S×R/ρ=185×0.0958/0.0285≈...
建筑师证主要学什么
答:
16.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 17.《供配电系统设计规范》
GB50052
-95 18.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 19.《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90 20.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 21.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 五、建筑材料与构...
消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致是哪本规范要求的...
答:
《供配电系统设计规范》
GB 50052
-2009 3 负荷分级及供电要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 10.1 消防电源及其配电
做电气施工图都要看什么规范
答:
(1)、《供配电系统设计规范》 (
GB 50052
-95)(2)、《10KV及以下变电所设计规范》 (GB50053-94)(3)、《建筑照明设计标准》 (GB50034-2004)(4)、《汽车库建筑设计规范》 (JGJ 100-98)(5)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB 50067-97)(6)、《...
当建筑物内有一、二、三级负荷时,向其同时供电的两路电源中的一路中断...
答:
【答案】:A 《供配电系统设计规范》(
GB 50052
—2009)第3.0.2条规定,一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
怎样维护才能更好让机房供电系统得到保障?
答:
防火、防水等功能。机房供电设计包括负荷等级和额定容量的确定、电源的可靠性设计、防雷和接地技术措施等。 (一)遵守技术规范由于《电子信息系统机房设计规范》修改和审定中。目前,经常采用的规范如下:
GB
50174-1993《电子计算机机房设计规范》SJIT 30003-1993《电子计算机机房施工及验收规范》...
电力设计要看哪些书
答:
14、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-9215、通用用电设备配电设计规范 GB 50055-9316、安全生产工作规定(国家电网公司2003年十月八日发布) 17、低压配电设计规范 GB 50054-9518、综合布线系统工程施工及验收技术规程(云南省工程建设地方标准) DBJ 53-15-200419、供配电系统设计规范
GB 50052
-200920...
普通灯具 能不能接应急照明的强启线
答:
这是不允许的 照明电源和应急电源是不允许混用的 供配电系统设计规范(
GB 50052
-95)上面有明文规定:第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设...