300米16平方铜芯电缆线能承载多大电流
答:
查表得16mm²铜芯塑料绝缘电缆在25℃环境空气敷设时安全截流量是60A,在不考虑环境因素和敷设方式的影响留20%余量,即:60×(1-20%)=48A。但由于线路较长,导线压降增大,能承载33.2A的电流。300米的输送距离较远,我们要核实一下是否满足要求,根据
GB50052
-2009《供配电系统设计规范》中相关...
避雷塔单独接地出自哪个规范
答:
《建筑电气设计规范》。在《建筑电气设计规范》(
GB50052
)中第7.2.2条规定了“避雷器的接地”,明确规定避雷器应采用独立接地方式,即避雷器与建筑物其他金属构件分别接地,并且应设独立接地装置。
家里经常停电!需要购置何种备用电源来应急啊?蓄电池?逆变器?
答:
(1)常备电工工具包 (2)应付短时间断电可准备发光棒、手电筒、蜡烛等照明物品;千万注意防止蜡烛或其他易燃光热源带来火灾危险 (3)应付长时间断电应准备手摇充电式收音机,或电池动力收音机、备用电池、最好准备上发条的钟等。根据《供配电系统设计规范》
GB50052
-2009相关条文要求,对于该项目中一级负荷的...
临时用电的依据
答:
1.GB50194-2014 《建设工程施工现场供用电安全规范》 2.GB50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 3.GB50055-2011 《通用用电设备配电设计规范》 4.
GB50052
-2009 《供配电系统设计规范》 5.GB50054-2011 《低压配电设计规范》 6.GB50052-2009 《供配电系统设计规范》 ...
600米铝芯四芯电缆负载是7`5电机用多少平方的?
答:
负载是7`5电机???应该是7.5千瓦的电机吧!按照
GB50052
-2009 《供配电系统设计规范》规定 5.0.4 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值宜符合下列要求:1 电动机为士5% 额定电压。2 照明:在一般工作场所为士5% 额定电压;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为...
家里经常停电!需要购置何种备用电源来应急啊?蓄电池?逆变器?
答:
依据《供配电系统设计规范》
GB50052
-2009中规定:3.0.4 下列电源可作为应急电源:1、独立于正常电源的发电机组。2、供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。3、蓄电池。4、干电池。常见的干电池为锌锰电池(或称碳锌电池,即 dry Leclanché cell)。不仅适用于手电筒、半导体收音机、收录机、照相机...
污水处理厂内电缆及路灯照明套什么定额?
答:
污水处理厂属于市政工程,所以应该套市政定额 回答补充:市政定额上面有管道安装啊 !没有的东东在套用地区安装定额。
37kw电机500米用多大铝芯电缆
答:
22KW的功率很大了,根据
GB50052
-2009《供配电系统设计规范》第5.0.15条中规定,220V负荷的线路电流大于60A时,宜采用220/380V三相五线制供电。这里37KW的电流约197.9A,远远超过60A了,也会造成三供电不平衡,影响供电质量,这里按三相五线制考虑,若有其它要求,我再讨论,由于输电距离较远,应选用50...
停车位间距
答:
我们有一个同事做的就是江苏的项目,但不是南通的。当时设置了6个临时车位,离建筑不足六米,审查被列为强条!!他那个郁闷,问审查机构,答复说按停车场设计。
37千瓦电机3台185铝芯电缆线能带多远
答:
计算总功率:37×3=111KW 计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=111000/380/1.732/0.85≈198.4A;核实185铝芯能否输送多远,根据
GB50052
-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。ΔR=U/I=19/198.4≈0.0958Ω 铝芯线:L=S×R/ρ=185×0.0958/0.0285≈...