有2016版么?有求发送
答:
GB50052
没有2016版,现行版本是:
GB 50052
-2009 供配电系统设计规范。网上有免费下载。
二级负荷正常情况下可以由一路高压线路提供电源,设两台变压器分别出两路...
答:
先断后通,自动投切;或机械联锁。《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》将具有重要负荷的电力用户分为特级、一级、二级重要电力用户和临时性重要电力用户四类;不知道的“二级负荷”是不是指的过时的《供配电系统设计规范》
GB50052
-1995版中的二级负荷!注意现在叫重要负荷了。
家里经常停电!需要购置何种备用电源来应急啊?蓄电池?逆变器?
答:
(1)常备电工工具包 (2)应准备发光棒、、蜡烛等照明物意防止蜡烛或其他易燃光热源带来火灾危险 (3)应付长时间断电应准备手摇充电式收音机,或电池动力收音机、备用电池、最好准备上发条的钟等。 根据《供配电系统设计规范》
GB50052
-2009相关条文要求,对于该项目中一级负荷的供电需要双重电源,...
注册电气工程师(发输变电)专业考试需要哪些书籍复习?
答:
注册电气工程师(发输变电)执业资格考试 专业考试规范及设计手册 一.规程、规范:1.《建筑设计防火规范》GB50016;2.《小型火力发电厂设计规范》GB50049;3.《供配电系统设计规范》
GB50052
;4.《低压配电设计规范》GB50054;5.《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)6.《爆炸和火灾危险环境...
电气工程施工图设计常见问题汇编?
答:
《供配电系统设计规范》
GB50052
-95第6.0.10条。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.1.4条3.4款五.常见问题:消防负荷与非消防负荷不应共用配电回路.重要的消防负荷应在最末一级配电箱处设自动切换装置.正确(或建议)做法:消防用电设备应采用专用回路供电,并应有明显标志。消防控制室,消防水泵房,消防电梯,防烟...
22千瓦800米用多粗铝线
答:
22KW的功率很大了,根据
GB50052
-2009《供配电系统设计规范》第5.0.15条中规定,220V负荷的线路电流大于60A时,宜采用220/380V三相五线制供电。这里33KW的电流约176.5A,远远超过60A了,也会造成三供电不平衡,影响供电质量,这里按三相五线制考虑,若有其它要求,我再讨论,由于输电距离较远,应选用50...
谐波电流的危害研究
答:
国家标准
GB50052
-95第6.08条规定: “当选用Yyn0结线组别的三相变压器,其由单相不平衡负荷引起的电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其中一相的电流在满载时不得超过额定电流值。”由于上述规定,限制了Yyn0结线配电变压器接用单相负荷的容量,也影响了变压器设备能力的充分利用。并且,对三相三柱的磁路而言,零序磁通...
什么标准规定如何根据电流选择线径?
答:
《供配电系统设计规范》
GB50052
-2009 《2008民用建筑电气设计规范》等国家的很多标准都是从电压的合格率、线损的合格率、载流量等来选择导线。选择导线必须满足的四个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流...
16平方铝线380v带多少千瓦?距离1000米左右
答:
1000米的输送距离是很远的了,我们要考虑导线压降对供电回路的影响,根据
GB50052
-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。R=ρ×L/S=0.0285×1000/16≈1.7813Ω;ΔI=U/R=19/1.7813≈10.6A;计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×10.6×1.732×0.85≈5...
问800kw的变电器输出700米后还有多少kw,185的线
答:
是问用185mm²的导线输送距离为700米后能承载多少千瓦的负载(三相四线制)?若是这样,铜芯线能承载122KW,铝芯线能承载74KW。
GB50052
-1995《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。一、按185mm²铜芯导线计算功率:185mm²的铜芯电线在20℃环境空气中...