99问答网
所有问题
当前搜索:
60千伏电压互感器变比
35KV变电站
互感器
的电流
电压
的比值是多少,高压开关柜的电压等级是多少...
答:
6千伏的电压互感器的电压比是:6000:5,比值是1200
6千伏的电流互感器的比值是根据线路设计电流而定
6
千伏
400/5瓦感器怎么记算电度?
答:
400/5=80,80死
互感器
的倍率。电度表的示数x80的积,即是实际的用电数。
互感器
如何选择
答:
所以,可以肯定的说,6A的点是准确的。计量用电流互感器一般要求准确级在0.2s级以上。应该是445KVA吧?也就是
千伏
安,代表主变容量,PT就是
电压互感器
,10KV/100V 就是指互感器的一次侧即高压侧额定电压为10KV,二次侧即低压侧(接入仪表侧)额定电压为100V,100V是通用的标准电压。CT是电流互感器...
35
千伏
站用变倍率是
60
怎么算的
答:
1、带电压互感器和电流互感器的计量电表,分别乘以两个倍率。
2、35KV/100V的电压互感器倍率为350倍,300A/5A的电流互感器为60倍
。3、计量公式为当月抄表数减去上月抄表数乘以350乘以60。
电压互感器
怎么算倍率
答:
或电压)与二次额定电流(或电压)的比值。如果是高压计量的倍率=
电压互感器
倍率×电流互感器倍率。电压互感器和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以
千伏
安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的。
6.3
千伏电压
,
互感器
是800比5咋算电量
答:
提问不完全。800比5应该是CT PT如果是6300/100 CT
变比
=800/5=160 1:160 PT变比=6300/100=63 1:63 计算电量=电能表止码-起码=计行码*PT比63*CT比160=电量。例:一用电户本期止码100 上期起码90 100-90=10(计行码)用电量=10*63*160=100800kw.h。
我在二次测得电流是48a,电压等级是6
千伏
,
电压互感器
是
60
倍,电流互感器...
答:
电压
比乘以电流比是电表的倍率,即:
60
×10=600 也就是说电表每走1个时,是600度电 另外你说的二次测得电流是48A,是不是你已换算成了一次值?如是,还得看你的电流
互感器
的一次额定电流是多少来换算。
10
千伏
安高压电是怎么计算用电量的?
答:
高压计量电流互感器40/5,即8倍,
电压互感器
10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的倍率为800倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh。低压计量电量的计算:低压电流互感器800/5,即倍率是160倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh。...
PT的
电压互感器
答:
电压互感器
和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以
千伏
安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、...
本人小学毕业,想学学电力方面的知识.
答:
电压测量回路,220/380V低压系统直接接220V或380V,3
KV
以上高压系统全部经过
电压互感器
将各种等级的高电压变为统一的100V电压,电压表以及电度表、功率表与功率因数表的电压线圈经其端子并接在100V电压母线上。微机保护单元计量电压与保护电压统一为一种电压端子。 3)控制回路 (1)合分闸回路 合分闸通过合分闸转换...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
组合电器电压互感器变比
750kv线路电压互感器的变比
高压电流互感器变比有哪些
不同电压等级电压互感器变比
750kv的电压互感器的变比
电压互感器变比100/√3
500kV电压互感器计量变比
66kv电压互感器变比
66kv电压互感器型号