99问答网
所有问题
当前搜索:
60千伏电压互感器变比
求电流
互感器
选型原则和方法
答:
1.2额定
变比
的确定 通常根据电流
互感器
所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定
电压
,
kV
;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的
60
...
精密电流
互感器
的选购原则?
答:
1.2额定
变比
的确定 通常根据电流
互感器
一次匝的和二次匝跟价格应该没有关系,采购量大了就会相对便宜一点(市场经济)。选择50/5的或者选择100/5的,主要是看一次电流和对二次的精度要求以及互感器的容量等,应该和一次几匝没关系。3 参见上面的互感器选择原则和区别,即:选择互感器主要看一次电流、
电压
等级、要求精度和容量等。...
电压互感器
三倍频实验中电流范围?
答:
电压互感器
(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以
千伏
安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、...
电流
互感器
如何选型。
答:
电流
互感器
是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。资料拓展:使用原则 1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。2)按被测电流大小,选择合适的
变比
,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时...
供变电工程及课程设计:变电所中对一次设备有哪些控制方式
答:
电力系统中,通过一定设备将
电压
由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低等级(降压)的过程。电力系统中发电机的额定电压一般为(15~20)千伏以下。常用的输电电压等级有765千伏、500千伏、220~110千伏、35~
60千伏
等;配电电压等级有35~60千伏、3 ~10千伏等;用电部门的用电器具有额定电压...
配电室两路供电在什么情况下可以合低压母联445
答:
电压测量回路,220/380V低压系统直接接220V或380V,3
KV
以上高压系统全部经过
电压互感器
将各种等级的高电压变为统一的100V电压,电压表以及电度表、功率表与功率因数表的电压线圈经其端子并接在100V电压母线上。微机保护单元计量电压与保护电压统一为一种电压端子。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 ...
高低压配电都分为多少
千伏
?
答:
高压配电线路的
电压
为一千伏以上;低压配电线路的电压为一千伏以下。我国的配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。配电电压通常有35~
60千伏
和3~10千伏等。
电流
互感器
如何选型。
答:
1,2额定
变比
的确定 通常根据电流
互感器
所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即:I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定
电压
,
kV
;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0,8计算。为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的
60
...
电压互感器
接线方式有哪些?
答:
(4)三个单相三绕组
电压互感器
或一个三相五柱式电压互感器接成Y0/Y0/d(开口三角形)电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以
千伏
安或兆伏安为计算单位;而...