99问答网
所有问题
当前搜索:
55千瓦电动机配多大热继电器
55kw
电机
星三角启动电流大约是多少?
答:
热继电器:48-65A
。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ 接线条件才能采用星三角启动方法;该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线 当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流...
55KW
电机
如何选择
热继电器
和接触器能说的详细点吗 最好有计算公式 谢谢...
答:
55kw 55000/380/1.732/0.9=92.85A
要看你的启动方式 直接启动 热继电器选90A-150A 关于接触器 我认为要放余量 建议用150A以上的的
55千瓦
三相
电动机
需要多少安的
热继电器
答:
55千瓦
三相
电动机
需要60~100安的
热继电器
。
55kw
电动机
选、过
热继电器
多少安?
答:
110A左右、
热继电器
都是有可调范围比较大的,比如80-120、100-150、热继电器适合用于Y接法
电动机
,对于三角接法电动机没
有多大
用处。
五十五千瓦电机
的运行电流是多少
答:
不是这样选的,交流接触器选80A的就可以了,
热继电器选可调范围55A-70A就可以了
。因为你现在是星-三角启动,每个交流接触器上只需要承担电动机额定电流的一半,所以交流接触器和热继电器也只需大过55A就可以。
55千瓦电机
额定电流过热可调
多大
,
五十五千瓦电机
过电流,最大可调多大...
答:
如果电机正常运行在满负荷条件下,
热继电器
整定值选为
电动机
额定电流的1.05--1.2倍;如果电机正常运行时功率有富余,热继电器整定值选为电动机额定电流的0.95~1.05倍。
55千瓦电机
额定电流经验值不到110A。
55千瓦
星三角启动的380伏风机
电机
,三个接触器分别选
多大
的?
答:
380V,18.5KW
电机
,额定电流大约35A左右。选用空开:63A。选用接触器:60A。
热继电器
:40A。总空气开关:160A。星三角启动,在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线,启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3, 星三角启动,属降压...
安装在
55千瓦电机
上的热过载保护器 电流设定在
多大
最合适
答:
电压是380V的话,
热继电器
过载电流设置在115A左右。
55千瓦
水泵,星三角启动,如何选用接触器,
热继电器
,时间继电器
答:
星接接触器用60A,角接接触器用100A,
热继电器
用JR16-150,时间继电器用JSZ3(ST3P)A-C,电源线用25平方铜线,星接接触器到电动机可以用10平方铜线,角接接触器到
电动机用
16平方或25平方铜线,可以根据距离的远近来确定。
55千瓦电动机
选
多大
的接触器?
答:
55KW
电动机
额定电流是104A左右,按1.2倍选择,选择124A左右为好。调
热继电器
电流。还以当地配电系统质量、环境温度,电动机的满载率等有关,当地配电系统质量好(电压稳定),环境温度好(气温不高),电动机的满载率低等,电流调小一点。反之,配电系统质量差(运行电压经常低于额定电压),环境温度差(...