99问答网
所有问题
当前搜索:
15kw电机配多大热继电器
电动机用
几安的
热继电器
?
答:
一般来说,15kw电机的额定运行电流为30A左右,
可以用40A接触器和30A热继电器
。若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接...
15kw电机用多大
接触器和
热继电器
合适
答:
- **热继电器**:对于热继电器,考虑到过载保护的需求,
一般建议选用30A至40A范围内的热继电器
,确保既能有效保护电机免受过载损害,又不会因设定过紧而造成不必要的跳闸。具体的型号和调整应确保能够覆盖电机正常运行时的电流,并能在过载情况下及时动作。综上所述,一个常见的配置可能是使用一个40A的...
15KW电动机
的交流接触器,中间继电器,
热继电器
,熔断器,断路器。导线,开 ...
答:
15X2=30A
开关(断路器)选80A 接触器选cj20-40或者cjx8-37 熔断器40A 导线6或者10平方铜线都可 热继选大于32A可调节范围的即可
15kw的电机用多大
的
热继电器
答:
15KW的电机按功率因数0.8电流大约30A;然后查样本,看30落在热继电器的可调电流内就可以了!
应该选24~36A
。
15 KW的电机
该
用多大
的空开,接触器,
热继电器
?若用星三角启动三个接触器...
答:
15 KW的电机的额定运行电流为30A左右,可以选用40A空气开关,
30A热继电器
,若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。
15KW的
三相
电机
起动要
配多大
的起动
热继电器
才可以?
答:
热继
的选配原则,额定电流的1.1-1.5倍,
15KW电机
额定电流为30A左右选33的就可以,如果负载较大就按1.5来选择
一般
15KW电动机配多大继电器
?
答:
32A 可以。我们
的电动机15KW
重负载启动,也在使用,但是,寿命相对来说小了,跟接触器的型号有关,像CJX2,可能不行,还有就是在接触器上标有AC3或者AC4这样的字样,这标明接触器的实际容量,AC3是实际容量相符,AC4,就小得多,不能要切记。
一台三相
电机15KW
求电阻和
热继电器
需要
多大
答:
15KW电机
一般电流在30A左右,
热继电器
数值通常是按照额定电流的1.1~1.2倍来选取和设置 至于电机的电阻(不是阻抗)=电机绕线长度*铜丝单位阻值系数0./铜丝截 即:如果电机单相是由一条米长0.5平方毫米的铜丝绕成,则电阻为*0./0.5=10.8欧姆,这个公式同样可以用来计算铜导线电阻。另外:电机的...
15千瓦
的
电机用
什么型号的
热继电器
答:
热过载继电器的型号要结合接触器的型号来选择,不同类型的产品和接触器是无法配套的,
15千瓦的电动机
额定电流30A左右,
热继电器
的电流选择30-40A之间可调的就可以
15KW
水泵
电机配
哪种断路器,接触器,
热继电器
和按钮
答:
30A的电流,开关选40A,接触器选择90A
热继电器
选择36A 按钮依据额定电流选择,当然要有一些余量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
250w三相电机配多大热继电器
7.5kw电机用多大热继电器
90kw电机用多大热继电器
11千瓦电机用多大热继电器
三相6kw电机用多大热继电器
1kw配多大热继电器
15千瓦电机用多大中间继电器
15kw电机热继电器型号
15kw电机用多大断路器