5000平建筑消防水池多大
公租房15000
平米
,拟建
消防水池
需多少立方
答:
楼上说的不对。根据性质公寓公租的是按照2类
建筑
的或者是高层的2类高层消火栓室内的流量25l/s,室外不小于35l/s,,需要设置喷淋25l/s的,综合考虑的就是378+270+90,总的
消防水池
水量为738立方。,根据GB50974-2014规范的消防用水量计算的。
消防水池
大小怎么确定
建筑
面积3000
平米
左右需要建多少立方米的...
答:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时;2 当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或
建筑
高度大于50m 时;3 市政消防给水设计流量小于建筑的消防给水设计流量时。【摘要】
消防水池
大小怎么确定建筑面积3000
平米
左右需要建多少...
消防水池
大小?
答:
安装防火规范说,不超过50米高。用水量为20L/s计算的话,
消防水池
容量必须满足灭火1个小时进行容量计算。因为需要72m³的水池。但消防水池还得有预留最高水位有液位浮球阀控制。本人建议你修建不小于90m³水池应该能满足需要。消防设施必须严格按照规范设计。最好让设计院给予具体参数。
消防水池
容量
答:
消防水池
计算 消防 公式:Vy=>(Qb-Qg)Tb+Vx+Vs QgTt=>(Qb-Qg)Tb 式中 Vy—贮水池的有效容积 Qb—水泵出水量 Qg—水源的供水能力 Tb—水泵运行时间 Vx—火灾延续时间内,室内外消防用水总量 Vs—生产事故备用水量 Tt—水泵运行间隔时间
建筑
防火设计规范中的规定:第 8.3.4 条 消防水池应...
1500
平方
米以下的综合楼需要设
多大
的
消防水池
?
答:
1、感觉你这样小的
建筑
不用上
消防水池
吧,市政供水不能满足吗?2、如果必须要上的话,通常1500
平方
以下的楼,体积不大会超过1万立方,大概在
5000
立方吧,不用设室内消火栓,室外消火栓的供水如果按15升每秒,火灾按延续2个小时计算,需水2*60*60*15=108000升=108立方米,水池大概在100立方以内就行...
一万
平米的
办公大楼选
多大
的
消防水池
答:
按照规定体积超过
5000
立方,室内
消防
用水量最低25l/s,室外消防用水30l/s,如果是市区内,
建筑
高度不是高层,消火栓最低396立方即可,如果设计喷淋系统,需要再加上108立方
建筑
中
消防水池
面积如何换算?
答:
地下
消防水池
是
建筑
结构,不能在建筑面积内计算。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算...
...占地面积2800
平方
,总
建筑
面积11500平方,需要
多大
的
消防水池
...
答:
这个根据规范要求的
建筑
面积超过500
平米
及以上的需要设置的自动喷淋系统、自动报警系统、消火栓系统和应急照明系统、灭火器及室外消火栓系统,如果有内走廊超过20m且无自然排烟条件的需要设置机械排烟系统;
消防
用水量=室内消防用水量+室外消防用水量+喷淋用水量=(30l/s+40l/s )乘以3600s乘以3小时为=(108...
消防水池
设置要求
答:
消防水池
设置要求 设置条件 符合下述条件之一时,应设消防水池:(1)在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时;(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于20L/S或
建筑
高度大于50m时;设置要求 (1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防...
新建工地12万
平米
它的临时用水怎摸计算,水箱应该多少立方满足
消防
要求...
答:
消防
用水,可以采用引致工地内的自来水,增加一套消防用水加压泵即可,这样的话消防水箱就不用很大,一般采用满足18立方用水量的水箱即可。希望你能够帮到您。