99问答网
所有问题
当前搜索:
4kw电机用多大热继电器合适
4Kw电机选用多大
电流的
热继电器
?
答:
选用JR36-20/3 电流整定范围:6.8~11A
。4KW的三相电机的电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/380/1.732/0.85≈7.2A热保护的热继器选择: 一般情况下,按电动机的额定电流选取,使热继电器的整定值为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作...
4Kw
(220V)热继器并联
用多大热继电器
?
答:
4KW的电机用到热继电器·接触器·空气开关那就是380V的电机了一般4KW的电机电流为8A
,这是一个理论值实际值只能看电机上的名牌,对于不是频繁启动的电机,继整定值为额定电流的0.95~1.05倍即可,一般都是一倍,如电机上的小铁片上标的电流为8A那设成8A就行了。更多继电器相关知识,可以上继电器资...
4 kw电机用多大热继电器
答:
对于4千瓦(kw)的电机,
热继电器
的选择应考虑电机的额定电流以及热继电器的过载保护能力。如果电机是三相电源380伏电压,其额定电流约为7~8安培。热继电器的额定电流一般按照电动机的额定电流的90~110%选择,并要校验动作特性。考虑到电机的过载能力和绝缘材料等级,对于
4kw的电机
,选择15~20A的热继电器可...
配
4kw电机需要多大热继电器
答:
每千瓦电动机的工作电流约2A多一点,
4kw的电动机配15A-20A的热继电器比较适合
。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的...
4kw电机热继电器
调
多大合适
答:
380伏,每千瓦估算两安,4*2=8安,控制器选1.5倍,最小8*1.5=12安!
...功率因数为0.8,试计算接触器、熔断器、
热继电器
答:
一般三相380伏感应
电机电机
每千瓦估算两个电流,你的电机是4千瓦约等于8安,接触器一般是按额定电流的1.5倍计算的,热继电器一般要看你电机的控制方式了,比如你是全压启动,还是反接制动,一般
选用热继电器
比你电机的额定电流稍大一点就可以了,电源开关现在一般都有短路保护,照你
4kw的电机
空开选用3x...
380v电压
4千瓦电机需要多大
的
热继电器
?
答:
一般情况下,380V电压
4千瓦电机需要
一个10A
热继电器
。但是,由于电机的负载和环境温度等因素的不同,最终所需要的热继电器容量也会有所不同。
一台
4KW电机
,选择相应的元器件组成直启回路。比如选熔断器,交流接触器...
答:
根据
电机
的额定电流和启动状态来选。比如:空载启动、负载启动。启动类型不同,启动电流差别很大。4000瓦三相380V电机,额定电流8A。熔断器取16A, 交流接触器取12A,
热继电器
取10A。以上次推荐数据,你可以根据启动状况来修改。
4KW的电机
应该用什么型号的断路器,接触器,
热继电器
答:
根据
4kw电机
的额定电流为8A左右,短路器选择DZ47-60 C20A的断路器,交流接触器选CJX2-1210的,
热继电器
就选9-11A的就好了,电机线选2.5mm2的铜芯线
如一台
4kw的电机
额定电流为9.4a选熔断器为( )a,
热继电器
为( )
答:
电机
额定电流为9.4A;一、熔断器选择:In熔体=Ijs/of=9.
4
/0.75≈12.5A,这儿的 of 是 UL 规格保险丝的折减率。选择RT14-20/3 16A,熔体电流16A。若选用RC型熔断器,选用Φ1.75mm的保险丝,额定电流为12.5A,熔断电流为25A。二、热继器选择:一般情况下,按
电动机
的额定电流选取,使
热继电器
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4千瓦水泵配多大热继电器
4千瓦电机热保护选多少安
4千瓦电机用多大的热保护
4kw电机用多大热过载
三相4千瓦需多大热继电器呢
4kw电机多大过载保护器
3相4千瓦电机用多大的继电器
4kw电机用多大接触器
热继电器怎么判断好坏