4kw电机用多大热继电器合适
42
kw电机
,启动电流100A需要
用多大
的
热继电器
?
答:
42
KW电机
的额定电流大约在80A左右,你选用100A的
热继
即可。
40千瓦的
电机用多大
的交流接触器和
热继电器
?
答:
40千瓦三相异步
电动机
,额定工作电流为40*2=80A,启动电流约为两倍以上即80A*2>160A,接触器可选80A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,95A只是寿命会明显降低。关键是
热继电器
必须选大于80A的额定范围,一般可调至80A-115A左右。施耐德代理
45
kw电机用多大
的
热继电器
?
答:
可以用90到100A之间,望采纳
45
kw电机用多大
接触器和
热继电器
答:
用100A的接触器,JR36-160的
热继电器
。整定85A,三相
电机
电流计算公式I=P/(1.732乘U乘cosΦ乘η)。
45
KW电机
星三角启动想加个热继电器
热继电器要
用多少安的 要怎么装...
答:
90~100A的就可以.接线见附图中的供电回路的FR及控制回路的FR常闭保护触点
2.5千瓦单相
电机用多大热继电器
?
答:
2.5千瓦的单相
电机
电流大约是12.5安培。选择
热继电器
的额定电流应大于电机的额定电流,但也不能太大,否则可能会误动作。一般情况下,选择15安培的热继电器应该比较
合适
。
37千瓦
4
级
电机
减压启动
热继电器多大合适
,电流调多大
答:
电机
额定电流大致在72A 左右,那么
热继电器
的额定电流应该放在1.05倍的电机额定电流即可。减压启动时的启动电流不欲考虑。热继电器主要作用应该是在电机启动后,正常工作状态时起保护作用。
3kw的
电机要
配
多大
的交流接触器和
热继电器
?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
1、3
kw电机
额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、
热继电器
整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A。3、TK-E02H-C 热过载继电器 0.48-0.72A (整定值为6A)。
4
、交流接触器:
选用电机
额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1。5、交流接触器选用10A。工作原理 热...
...空开选择200A,交流接触器200A,
热继电器
选择130A。OK吗有公式可以算...
答:
380V 40KW的
电机
导线选择70m㎡线没有问题,如果只是短路保护,选择200A空开可以,如果兼顾过负荷保护,100—150A的空开就可以了,交流接触器200A没有问题,热继电器选择130A没有问题,但用了空开可以不
用热继电器
。额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A 如果是近距离(几...
你好!
电动机
功率要怎么配?
要多大
的电压?配多大的交流接触器和热过载
继电
...
答:
你好!首先1:电动机功率是根据负载而定的,
多大
的负载就需要配备多大功率的电动机。2:电压是根据客户的供电系统匹配相应电压的。比如客户使用的是国标三相电压 AC380V,50HZ,那么你的电动机就需要配备三相380V,50HZ的电压了。3:交流接触器和
热继电器
是根据功率而选型的。比如你选择11
KW的电动机
,那...