4kw电机用多大热继电器合适
2.2
KW
的
电机
应该
用多大
的
热继电器
呢?
答:
计算额定电流 Ie=P/(√3*U*cosφ)=2200/(1.732*380*0.85)≈4A 计算
热继电器
电流范围 Ifr=Ie×(1.1~1.5)=
4
.4~6(A),选择热继电器型号 热元件整定值应等于
电动机
额定电流4A,或略大于4A。查热继电器参数手册可知:“JR16-10/3D 4-6A”符合要求,建议选用。整定电流选择在4A...
15
kw电机用多大热继电器
答:
然后进行调整。3、当
热继电器
用于保护反复短时工作制
的电动机
时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4
、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
7.5
KW
的
电机需要多大
的,空开,接触器,
热继电器
答:
空开应选择32A或者40A;接触器可选30A以上;
热继电器
必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际
4
平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
15
kw电机
能不能用40A接触器和30A
热继电器
答:
然后进行调整。3、当
热继电器
用于保护反复短时工作制
的电动机
直接启动配20~25A,星三角启动配11~16A。
热继电器
的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现
电动机
的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本...
15
kw电机用多大
接触器和
热继电器
答:
然后进行调整。3、当
热继电器
用于保护反复短时工作制
的电动机
时,需要考虑电机的额定电流以及启动电流等因素。根据上述信息汇总,15kW三相电机的额定运行电流大约在30A左右。基于此,以下是一些建议:- **接触器**:推荐使用40A或稍大一些的接触器。具体来说,有建议使用32A(如施耐德LC1D32)、40A或甚至60A的接触器,具体取决...
15
kw电机用多大
接触器和
热继电器
答:
然后进行调整。3、当
热继电器
用于保护反复短时工作制
的电动机
