4kw接触器大小怎么选择
4kw
电机用
多大接触器
和热继电器
答:
对于4kw的电机,
接触器可以选择10A或16A的交流接触器,热继电器可以选择10A或16A的JR36-20热继电器
。在选择接触器和热继电器时,需要考虑
电机的额定电流大小以及实际工作电流情况
。根据电机的工作电流来选择接触器和热继电器的额定电流大小,确保接触器和热继电器能够满足电机的正常工作需求。同时,还需要考虑接...
一个
4KW
的电机,220V的
接触器
.求接触器用
多大
?用多大的3P开关?多大平方...
答:
4KW
*1.9A等于7.6A 7.6A/每平方线6A等于1.25平方线径 选大一号的2.5平方
接触器
有0910 1210,价格一样选1210的, 断路
器选
比接触器大点的15A3P,
4KW
的电机,220V的接触器.要用多大的开关或
接触器多大
的?
答:
要看是单相还是三相,如果是单相则工作电流为18A可选择20A的接触器
,开关也选20A的.如果是三相则工作电流为14A可选择16A的接触器,开关也选16A的.
四
千瓦的电动机一般配用
多大
的
接触器
说详细点
答:
分开来讲吧,要先计算下
4KW
需要的额定电流用
多大
的
接触器
:在计算以前,首先是确定是直流电路还是交流电路。如果是直流电路,那就很简单了,直接用功率除以电压就可以了,假设电压是200V,那么电流I=P/U=4000/200=10A 如果是交流电路那么需要考虑的就多了1、是单相还是三相电路2、如果是三相电路使用的...
380v
4kw
用
多大接触器
答:
该电动机建议选用12a的交流接触器
。交流接触器是一种用于控制交流电动机的电器,其作用是在电路中控制电动机的启动、停止和保护。交流接触器的额定电流应大于或等于电动机的额定电流,同时还要考虑电动机的启动电流和启动时间等因素。
四
千瓦的电动机一般配用
多大
的
接触器
说详细点
答:
要先计算下
4KW
需要的额定电流用
多大
的
接触器
:在计算以前,首先是确定是直流电路还是交流电路。如果是直流电路,直接用功率除以电压就可以了,假设电压是200V,那么电流I=P/U=4000/200=10A。电动机是感性负载还要考虑负载的功率因素。对于单相电路,电压为220V,如果是阻性负载,则I=4000/220约为18A,...
4
km电动机
如何选择
适配的空开、
接触器
、热继电器的容量、及线径的选 ...
答:
1、
4KW
电机的额定电流大约是8.02安,可以用15A的空气开关做为短路保护和过载的后备保护。
选用
空气开关的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。2、不是频率起动的电机可选10A
接触器
,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。3、热继电器可选7-11A...
4kw
电机用cjx1
接触器选多大
的
答:
你好,电压380V,
4kw
功率电流约8A。
接触器
的额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右
选择
。如果频繁启动正转反转建议选择cjx1-1810(18A)交流接触器。
四
千瓦电机需要配多少安
接触器
答:
虽然电机的额定电流只有8A,但是它的启动电流有50--60A;还有你的电机负荷是否经常超载等。从这些因素来看最小都得用20A的
接触器
。如果是频繁启动的话,那还可用40A的接触器,这样可一次投资,很长时间不出故障。
4千瓦
的水泵380v的用
多大
的
接触器
答:
4kw
水泵电流计算:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=4÷(√3×0.38×0.85)=7.2(A)
接触器
可按照负载电流的1.5倍左右
选择
,可选择12A的接触器。接触器的
选用
原则如下:1、交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。2、按短时的动、热稳定校验。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10