一个4KW的电机,220V的接触器.求接触器用多大?用多大的3P开关?多大平方的线?能详细写一下如何算的

如题所述

4KW*1.9A等于7.6A 7.6A/每平方线6A等于1.25平方线径 选大一号的2.5平方 接触器有0910 1210,价格一样选1210的, 断路器选比接触器大点的15A3P,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-14
10A的接触器就行了,空气开关用20A的.一般都用2.5平方的三相电缆.
经验公式是这样的,千瓦乘2等于它的额定电流
第2个回答  2008-11-15
接触器 18A 3P开关 20A 主线线径 2.5平方 4KW电机正常运转情况下 额定电流差不多10A左右 一平方线径一般能承受5A左右电流
第3个回答  2008-11-14
4KW电动机大约8A电流,所以应该用3*2.5的电缆,20A的3P空气开关就行.
第4个回答  2008-11-14
1.5平方线.CJX-1210接触器,DZ47-63(15A3P)空开本回答被提问者采纳