99问答网
所有问题
当前搜索:
4kw单相电机用多大空开
4kw
的
电机用多大
的
空开
?和接触器热过载怎么算?
答:
4kw的电机需要15A空开
,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考...
16a空开
能带动
单相4
千瓦
电机
吗
答:
单相电源供电的单相异步电动机四千瓦额定运行电流应该是在18A左右了。用16A的空开太小了。
至少有25A的空开才可以
。建议使用25或32A的空气开关。
4
km
电动机
如何选择适配的
空开
、接触器、热继电器的容量、及线径的选 ...
答:
1、4KW电机的额定电流大约是8.02安,
可以用15A的空气开关做为短路保护和过载的后备保护
。选用空气开关的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。2、不是频率起动的电机可选10A接触器,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。3、热继电器可选7-11A...
请问380v
4kw电机
的
空气开关
选择
多大
的?并给出选择理由,谢谢
答:
空气开关选择16A
。因为:P=UI可以算出电流值为功率除以电压等于4000/380=10.5。过流整定值基本等于额定电流值,等于10.5A。有的空气开关带有可调节的转盘,可以在一定范度围内调整过载保护的电流值,这个基本调在11A就可以。由于专这里只有一个负载,所以短路整定值等于所带负载起动电流,电机起动电流...
4
千瓦配
多大空开
答:
假如
4
千瓦是用于
单相
220伏的交流电中,根据公式P=UI,我们可以得出通过的电流是18.2A。由于选择
空开要
有点余量,那么我们就应该选择大于18.2A的空开,但是不可以大太多。所以4千瓦最好是选择
使用
25A或者是32A左右的空开。注意:物理学(physics)是研究物质最一般的运动规律和物质基本结构的学科。作为自然...
2.2kw和
4kw
各
需要多大
的
空开
?
答:
2kw和一个
4kw
各需一个10A和一个16的
空开
。空开的额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。如果用于照明负载,选择16A。如果是动力负载,冲击电流比较大的负载,比如
电动机
,选择20A的开关。如果是
单相
负载,
4KW
电流约20 A。至少要选择32A的断路器。
4KW电机
应配置
多大
的热继电器·接触器·
空气开关
答:
4KW
的
电机用
到热继电器·接触器·
空气开关
那就是380V的电机了一般4KW的电机电流为8A,这是一个理论值实际值只能看电机上的名牌对于不是频繁启动的电机,接触器都可选用0910的如果频繁启动可放宽到1210,热继整定值为额定电流的0.95~1.05倍即可,一般都是一倍,如电机上的小铁片上标的电流为8A那设...
4
千瓦
电机用多大空气开关
答:
电机的电流I=P/(1.732Ucosφ)=4000/(1.732x380x0.85)=7.
15A
(功率因数取0.85)。也就是说,如果是三相电380伏的情况,开关的额定电流应大于这个数值,同时考虑到开关大小与用电器的匹配,建议选用10安的空气开关即可。上面是通过公式计算,有时候实际生活中也有针对三相异步电机额定电流的估算的...
4kw电机要多大空开
?多大熔断器?
答:
4
千瓦三相
电机
配16A的空气开关,如果没有接触器和热过载保护 最好用10A的
电动机
保护开关,总闸也
用空气开关
40A,熔断器已经被淘汰了
4
千瓦的
电机
应配
多大
的
空气开关
答:
呵呵,三相380/220V的
4
千瓦
电机
,正常工作电流只有7.5A左右,为了在启动时不跳闸,一般应配普通16A的
空气开关
或短延时电流5倍以上的10A空气开关啊。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
4kw单相用多大的空气开关
二台4Kw电机要多大的空开
单相4千瓦电机用多大空开
4千瓦用多大的空开
三相4千瓦电机配多大空开
4KW水泵用多大空开
4kw的电机用多大断路器
3kw单相电机电流是多少