99问答网
所有问题
当前搜索:
45kw电机电气元件选型
45KW电机
,应该
选择
多大的电表,什么型号的电流互感器,交流接触器等?求解...
答:
45KW的电动机,额定电流大约在85A左右,通常情况下会是星三角转换启动,所以启动电流不会太大,约为额定电流的1.5-2倍左右,你可以根据现场的使用情况选择合适的电电气元件,150/5的就可以,如果经常开合的话就用稍大一点的,200/5电流表,200/5的互感器,200A
交流接触器
即可。当然,为防止过载烧掉...
45
千瓦
电机
启动柜
元器件
如何
选型
?
答:
1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍
,常用DZ47-60 32A,2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里选择4平方;3、
交流接触器
,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上...
45
千瓦的
电机
需要用多大的开关、接触器、保护器、电缆?
答:
因为电机的额定电流是83.5安,
所以空开要选用至少100-125A的,接触器要选用100A的接触器,如果装的是热继电器,可以装JR36-160型号的
,电机轻载的话,选用85A的,调节范围在53-85A,如是满载的话,就选用120A的,调节范围是75-120A.电缆用V V的,3*16+1*10的铜线....
如何给4KW-5.5
KW的电机选择
导线.断路器.接触器.热继电器?
答:
同样算选熔体,应按产品规格选用。 已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(
QX3、QX4系列
)的动作时间和热元件整定电流 口诀: 电机起动星三角,起动时间好整定; 容量开方乘以二,积数加四单位秒。 电机起动星三角,过载保护热元件; 整定电流相电流,容量乘八除以七。 说明: (1) QX3、QX4系列为自动星形-三角形...
45KW
异步
电机
星三角启动都用到什么
器件
,要多大的呢?
答:
总空开用600A的 每一台的空开用125A的 星三角启动接触器用LC1D8011*2 LC1D5011*1.热继电器用80-150A左右可调的。
想为一台
45KW
的三相异步
电动机选择
两个接触器和一个热继电器,请问如何...
答:
45KW的电机
电流约83A,星/三角启动用两个西门子的3TF46、一个3TF44加一个40-57A的热继(如3UA5840-2T)。考虑的参数有:1、你电机的功率及接触器可启动的功率,根据你的电机来看,直接启动(只一个接触器)的话要用3TF523和RB1253,或施耐德的LC1-F150和LR9F5369。(直接启动对电机及接触器的...
45KW的电动机
(380V) 星三角降压启动热继电器应该选多少A的
答:
三相交流380V,
45KW的电动机
,采用星三角降压启动时,热继电器
选用
JR36-160 75-120A。参数计算如下。首先计算电流:I=P/(√3*U*cosφ*η)=45/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈85A
选型
:热继电器选型包括3个方面,一是热继电器壳体额定电流
选择
:I壳=I(0.7~1)A=60~85A;二是热继电器热
元
...
45KW电机
电缆接触器如何选
答:
45KW的电机
电流约83A,使用的电缆直接启动不小于35mm平方,接触器用3TF49。如果是星三角接启动则主线35mm平方,支线用16mm平方。
45kw
用多大接触器
答:
45KW电机
正常运行电流是 45*2 =90A,100的接触器够用,用大点接触器寿命更长点,启动电流是 90/3*2大概60A左右 所以星交流选60A左右的。电机的星三角启动的原理,就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源...
45kw电机
用多大的热继电器
答:
45
千瓦额定电流80多安!热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来
选择
热继电器的型号。热继电器的热
元件
的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于
电动机的
额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性...