答:
2、热继电器的
选择
:通常选择0.95~1.05倍
电机
额定电流。3、交流接触器的选择:(1)持续运行的设备:接触器按67-75%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备;(2)间断运行的设备:接触器按80%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备;(3)反复...
电气元件
的
选型
如何计算?
答:
根据经验公式三相
电动机的
额定电流等于额定功率*2 等于工作电流 或者电流=功率/(电压*根号3*功率因数)计算出来,至于启动电流好象没有一个准确的计算方法,通常根据
电机
功率的大小和负载情况按2.5~7倍的额定电流估算,功率越大,负载越重,倍数
选择
越大。知道这个电流就可以选择断路器了,可是在实际中...
画出一台
45KW
三相异步
电动机
星三角降压启动电路图,列出所需原件清单...
答:
楼主至于清单嘛,总共就那几个
电气元器件
,你看看都能列出来,至于交流接触器的电流
选择
,
45KW的电机
,就按照90A 标准选吧,还有其他没有大的要求,我给你的plc程序是欧姆龙的,希望能帮到你
公司一台水泵
电机
功率为
45KW
,采用的星三角启动,空开配的100A的,接触...
答:
可能性有多种,1是
电机
带负载启动,电流过大,空开扛不过去,这时最好换成电机型空开或换大点的空开。2是启动延时过长,造成空开大电流时间过长,启动延时时长最好用电流表测量一下,星形启动电流冲高回摆的时间为延时时间。3是电机过负荷,测一下电流可排除这个可能性。4是接触器质量差,灭弧能力...
电气元件
的
选型
如何计算的?
答:
根据经验公式三相
电动机的
额定电流等于额定功率*2 等于工作电流 2.或者电流=功率/(电压*根号3*功率因数)计算出来,至于启动电流好象没有一个准确的计算方法,通常根据
电机
功率的大小和负载情况按2.5~7倍的额定电流估算,功率越大,负载越重,倍数
选择
越大。【补充说明】知道这个电流就可以选择断路器了...
电气自动化设计当中的
电气元件选型
是怎么选的?
答:
我想清楚的知道,当一个项目到手后,根据客户的要求进行自动化设计,那么接着就是设计电路图,在这个过程中,所有的
电气元器件
,电缆都要选定好,那么这个
选型
是怎么做的呢?我知道保险,热保护,交流接触器,电缆根据电流来做
选择
的,那么大的断路器(分断... 展开 zuo...
4
kw电机
如何
选用
电线及电器
元件
?
答:
4
KW电机
额定电流在12A左右,可选电线VV2.5平方线,断路器RMC1-16A,交流接触器cj20-16、热继电器T16(10.5-16)A
三相异步
电动机
分别为15kw、22kw、和
45kw
合计电流为164A应用多大的总...
答:
只要略大于额定电流就可以。15kw选用30A,22kw选用44A,
45kw选用
90A,总保险丝选用180A.现在使用断路器(空气开关),就不需要保险丝了,断路器有过载和短路保护功能,性能比保险丝好。
...机等的电气设计中如何
选择
合适的电缆,
电气元件
。刚学电气设计。请...
答:
电缆的
选择
:1、根据电压等级选择电缆的型号;2、根据用途和使用环境选择电缆的型号;3、根据负荷大小选择电缆的规格;4、根据电压损失校验电缆的规格。
电气元件
的选择:1、根据电压等级选择开关的型号;2、根据负荷大小选择开关的大小;3、根据用电类型选择开关的型号(配电型-一般选择,动力型-大机组选择...
一台4
KW电机
,
选择
相应的
元器件
组成直启回路。比如选熔断器,交流接触器...
答:
根据
电机
的额定电流和启动状态来选。比如:空载启动、负载启动。启动类型不同,启动电流差别很大。4000瓦三相380V电机,额定电流8A。熔断器取16A, 交流接触器取12A,热继电器取10A。以上次推荐数据,你可以根据启动状况来修改。