45KW的电动机(380V) 星三角降压启动热继电器应该选多少A的

如题所述

三相交流380V,45KW的电动机,采用星三角降压启动时,热继电器选用JR36-160 75-120A。

参数计算如下。

     首先计算电流:I=P/(√3*U*cosφ*η)=45/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈85A

    选型:热继电器选型包括3个方面,

    一是热继电器壳体额定电流选择:I壳=I(0.7~1)A=60~85A;

    二是热继电器热元件额定电流选择:I热=I(1.1~1.5)=94~128A。频繁启动应选择128A,反之选择94A;

    三是三角形运行电动机应选择代缺相保护功能的热继电器,星形运行电动机可以不选择带缺相保护热继电器。

    选择热继电器JR36-160 75-120A ,整定电流在100A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-11
45KW电机 星三角降压启动 需要继电器大概在140-150A左右具体参数 请参考电机额定*1.15 (比如常见45KW电机额定是125左右*1.15=143那就选了145-155的就可以)大于额定的0.5以上-小于1.2A 以下。
第2个回答  2013-03-11
45KW电机电流大概是90A左右,故可选用100A的热继电器。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-03-11
分路热保护可以选择(中间值)50A的热继电器。若用电流互感器的话选5A的就可以,
第4个回答  2013-03-11
按额定电流选取70A,,然后调整到1.1倍或其它档位。