为什么会发生短路?
答:
因为
220kV
属于大电流接地系统,其中性点是直接接地运行的,相当于我们日常使用的低压三相电一样。当发生单相接地
故障
时,等于零线与火线搭在一起,属于
相间
短路故障,所以距离保护会动作,且发生三相不平衡现象。短路介绍 短路是指电路或电路中的一部分被短接。如负载与电源两端被导线连接在一起,就称为短...
220kv线路
发生单相永久性
故障
有哪些现象,如何处理?
答:
图2-2 FT
线路故障
点 第一套保护WXH-11X动作逻辑,线路发生故障后,线路两侧保护启动元件动作,启动高频发信机发信,同时两侧高频零序方向元件均判断为正方向(区内)故障而停信,高频零序保护出口保护速动出口跳闸;接地距离保护因故障计算程序较零序慢在故障发生后19 ms动作出口。单相故障在保护出口继电器动作出口的同时启动...
220kv线路
发生单相永久性
故障
有哪些现象,如何处理?
答:
220kv线路
一般带有距离和相差高频等保护,有的带有综合重合闸。带有综合重合闸的会单相跳闸,重合再跳三相。线路开关跳闸时会伴有警铃和光字牌,保护动作会有信号掉牌。值班人员应迅速查明保护动作情况,向上级领导(发电厂值长,电网调度员)汇报。然后根据上级领导的命令进行操作。
220KV
及以上选用单相重合闸的
线路
,为什么
相间
距离I、II段,接地距离II段...
答:
单相重合闸是针对单相接地故障的,所以
相间故障
应该不进行单相重合操作。对于接地故障II段距离保护启动有可能故障在下一级
线路
上或者在本级线路末端不能明确故障位置,情况比较复杂。如果在下一级在线路上,应该由下一级单相重合闸及其保护动作处理(目前
220kV
为双套纵联保护,如果下一级主保护和后备保护未能...
220kV
采用双母线接线,如果在母联开关和母联ct间发生
故障
时,会如何跳闸...
答:
1、如果是高频保护,若
故障
点发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护动作,由于故障点未切 除,那么用母差保护跳闸停信接点让本侧高频停信,让对侧
线路
开关跳闸。如果是光纤保护,会 通过远跳回路让对侧保护发出跳闸命令。以上二者均不重合。2、“母线故障母线保护闭锁线路重合闸,防止对故障母线进行...
220KV
输电
线路
怎么区别三相瞬时
故障
与三相永久故障?
答:
高压输电线路一般都装有综合自动重合闸装置,当线路发生故障时,线路保护动作跳闸,在0.5-1.5秒后,重合装置动作重新恢复送电。如果
线路故障
是瞬时的,重合就会成功,线路恢复正常送电。如果线路故障是永久的,线路保护就会再次动作跳闸,此时重合装置不会再次动作,由此就可以判断线路故障是瞬时还是永久性...
220kv
输电
线路
有哪些
故障
答:
1、输电
线路
的
故障
分为瞬时性故障与永久性故障;2、输电线路常见故障分类有下列:1)断线倒塔;2)污闪;3)覆冰 4)风偏;5)雷害;6)外力破坏等
220kV
1母电压互感器A相与2511刀闸之间发生单相接地
故障
怎么处理?
答:
此
故障
即是1母线故障,母差保护动作,将该母线上出线,变压器倒入另一母线,隔离故障毌
线
。
220kV线路
单相
故障
,重合闸为单重,但重合闸未动作,三相不一致动作跳开...
答:
单重不动作,三相不一致动作很正常啊,你要查的是单重不动作的原因
220KV线路
为什么多采用综合重合闸?简述综合重合闸的工作方式?
答:
220kV线路
为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生
相间故障
时,保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、...