220KV及以上选用单相重合闸的线路,为什么相间距离I、II段,接地距离II段动作后不重合?
那接地距离I段动作 会不会重合呢?
举报该问题
推荐答案 2013-05-26
单相重合闸是针对单相接地故障的,所以相间故障应该不进行单相重合操作。对于接地故障II段距离保护启动有可能故障在下一级线路上或者在本级线路末端不能明确故障位置,情况比较复杂。如果在下一级在线路上,应该由下一级单相重合闸及其保护动作处理(目前220kV为双套纵联保护,如果下一级主保护和后备保护未能切除故障,一般应为永久故障,事故扩大到上级线路,也没有必要进行单相重合了);如果故障在本级线路末端双套主保护可以切除并进行单相重合;从上面分析两种情况,情况较为复杂。因此单相重合闸仅与本线路瞬动段配合,当本线路单相纵联差动或接地距离I段动作时,进行单相重合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BBzOeBeWB.html
其他回答
第1个回答 2013-05-26
距离二段保护相对与距离一段保护有一小延时,当线路出现接地故障时,距离一段保护动作后,紧接着自动重合闸装置动作,合上断路器。如果故障仍然存在,带时限保护也就是第二套保护动作跳开断路器。保护判断为线路接地故障存在,自动重合闸装置就不会动作了,第二套保护只是第一套保护的后备保护,当第一套保护在故障出现时拒动时,第二套保护动作跳开断路器。所以说当你说的那种情况出现时自动装置就不会动作了。
相似回答
220KV及以上选用单相重合闸的线路,为什么相间距离I
、
II段,接地距离II段
...
答:
右耳手石3级2009-07-26距离二段保护相对与距离一段保护有一小延时,当线路出现接地故障时
,距离
一段保护
动作后,
紧接着自动
重合闸
装置动作,合上断路器。如果故障仍然存在,带时限保护也就是第二套保护动作跳开断路器。保护判断为
线路接地
故障存在,自动重合闸装置就不会动作了,第二套保护只是第一套...
220KV
馈供
线路重合闸
运行中应注意哪些事项?
答:
1、馈电线路电源侧的
重合闸
采用三相方式
,距离
保护直跳三相的方式,在线路出口发生
单相接地
故障时,距离Ⅰ段有可能
动作,
造成重合闸失效,为此需经有关发供电企业总工程师批准,并报上一级安监部门备案。2、为提高220kV馈供终端变电所供电可靠性,积累运行经验
,220kV
备用电源自投装置。由于主变励磁涌流影响可能...
自动
重合闸
怎样分类?
选用
原则是
什么
?
答:
单相重合闸 110
kV及以上
线路大多采用三相一次重合闸,根据运行经验110kV以上的大接地电流系统的高压架空线路上,短路故障中70%以上是单相接地短路,特别是
220kV以上的
架空
线路,
由于线间距离大
,单相接地
故障甚至高达90%左右。在这种情况下,如果只把发生故障的一相断开,然后再进行
单相重合闸,
而未发生故障...
母线
接地
故障
答:
1.母线相间短路
首先,如有母线保护,母线保护先动。若没有母差或母差停用,看接线方式,如是内桥接线,主变差动保护动作;如是单母分段或双母,则有母联动作,切除故障母线,缩小故障范围。然后故障母线上的所有元件依整定时限动作:线路相间距离I段或II段动作,主变高压侧复压方向电流动作。2.单相...
单相重合闸
方式是如何
动作
的?
答:
110
kV及
以下线路大多采用三相一次重合闸,根据运行经验110kV以上的大接地电流系统的高压架空线路上,短路故障中70%以上是单相接地短路,特别是
220kV以上的
架空
线路,
由于线间距离大
,单相接地
故障甚至高达90%左右。在这种情况下,如果只把发生故障的一相断开,然后再进行
单相重合闸,
而未发生故障的两相在重合...
采用
单相重合闸为什么
可以提高暂态稳定性?
答:
因此,在
220kV以上的
大接地电流系统中,广泛采用了
单相重合闸
。当线路瞬时性
单相接地
保护跳开一相后,健全相通过相间及相对地电容向故障点供给电容电流,同时健全相负荷电流通过相间互感器耦合在故障相产生感应电势,通过相间及对地电容向故障点提供感性电流。这两部分电流共同构成潜供电流。潜供电流大小与...
求关于水电站运行岗位考试的试题?
答:
1.
单相重合闸
方式时,当线路发生
单相接地
故障开关某一相跳闸时,由线路的两套高频保护及零序、距离保护的某些阶段启动单相一次重合闸,当(A、B、C)时,保护跳三相不重合。A. 重合闸停用 B. 相间故障 C. 电容充电未满 D. 跳闸2. 变压器油的主要作用是( B、C )。A 润滑;B 冷却;C 绝缘;D 消弧。3. 转子...
接地距离
三段保护
动作
是三跳吗
答:
接地距离
三段保护动作是三跳。根据查询相关信息显示,当
重合闸
方式打到单重方式的时候,当线路出现单相故障时,先单跳若是永久故障的话,保护立即三跳不重合来切除故障。
单相重合闸
与三相重合闸各有哪些优缺点?
答:
从较长时间在110
kV及220kV
电网采用三相
重合闸的
运行情况来看,一般中、短线路操作过电压方面的问题并不突出。此外,采用三相重合闸时,在最不利的情况下,有可能重合于三相短路故障。对于这种情况,可以考虑在三相重合闸中增设简单的相间故障判别元件,使它在单相故障时不重合,在相间故障时重合。
大家正在搜
单相重合闸和三相重合闸适用范围
三相一次重合闸和单相重合闸
单相重合闸永久性单相接地
单相重合闸和三相重合闸区别
采用单相重合闸的线路
对于采用单相重合闸的线路
三相重合闸和单相重合闸优缺点
什么时候用单相重合闸
线路重合闸什么时候可以投
相关问题
大学理工类都有什么专业
理工类专业有哪些
大学理工类专业有哪些
理工科有哪些专业?
理工科专业包括什么学科 怎么分类
理工学科有哪些
理工学科包含哪些?