220KV及以上选用单相重合闸的线路,为什么相间距离I、II段,接地距离II段动作后不重合?

那接地距离I段动作 会不会重合呢?

单相重合闸是针对单相接地故障的,所以相间故障应该不进行单相重合操作。对于接地故障II段距离保护启动有可能故障在下一级线路上或者在本级线路末端不能明确故障位置,情况比较复杂。如果在下一级在线路上,应该由下一级单相重合闸及其保护动作处理(目前220kV为双套纵联保护,如果下一级主保护和后备保护未能切除故障,一般应为永久故障,事故扩大到上级线路,也没有必要进行单相重合了);如果故障在本级线路末端双套主保护可以切除并进行单相重合;从上面分析两种情况,情况较为复杂。因此单相重合闸仅与本线路瞬动段配合,当本线路单相纵联差动或接地距离I段动作时,进行单相重合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-26
距离二段保护相对与距离一段保护有一小延时,当线路出现接地故障时,距离一段保护动作后,紧接着自动重合闸装置动作,合上断路器。如果故障仍然存在,带时限保护也就是第二套保护动作跳开断路器。保护判断为线路接地故障存在,自动重合闸装置就不会动作了,第二套保护只是第一套保护的后备保护,当第一套保护在故障出现时拒动时,第二套保护动作跳开断路器。所以说当你说的那种情况出现时自动装置就不会动作了。