99问答网
所有问题
当前搜索:
200变压器的额定电流
200
KVA
变压器
负载允许最大
电流
是几A?
答:
200变压器负载允许最大电流是12A
。变压器额定电流的计算公式为:输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率输出额定电流:容量/√3/输出电压例10KV/0.4KV200KVA效率0.95的油侵变压器。负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻...
200变压器
多大
电流
,配多大的空开
答:
200KVA变压器一次侧电流(高压侧)11.55A;二次侧(低压侧)额定电流289A
。选用材料:电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级)电流表:0-500A(配互感器300/5A)空气开关:400A(选择透明塑料外壳,便于检修时观察明显断开点和触头使...
200
kva
变压器额定电流
是多少
答:
整流变压器最大运行电流为额定值的250%,持续60S
。当功率因数为1时,200kva变压器所能承受的额定功率就是200kw,公式:p=ui,i=p/u=200000瓦/380伏=526.3a,所以200kv变压器能带526.3a电流流流。
200
kva
变压器
整定
电流
是多少?如何计算?
答:
变压器的额定电流=额定容量/额定电压 如果是三相变压器还要除以1.732
假定变压器的额定电压比是10/0.4 高压侧额定电流=200/10/1/732=11.54A 低压侧额定电流=200/0.4/1/732=288.6A
我单位
变压器
是
200
千伏安,
额定电流
是288,我想请教288是指三相电流之和...
答:
是指输出的单相
的额定
运行
电流
。
200
kva
变压器额定电流
是多少
答:
200
kva变压器
额定电流
是多少是不确定的,要看
变压器的
品牌和具体型号。一般来说,200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A。允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A。变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW。最大值:P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW...
200
KV
变压器
能带多少
电流
答:
这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。电压等级为10/0.4KV 容量
200
KVA的
变压器额定电流
=200÷1.732÷0.4≈288A。如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。变压器:是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,...
功率为
200
千伏安的工业用
变压器的额定电流
为多少?
答:
三相
变压器的
输出或输入线
的额定电流
I=
200
(kVA)/线电压(kV)/根号3.1、如果高压是10kV,则高压输入的线电流I1=200/10/1.732=11.55A 2、如果低压是400V,则低压输出的线电流I2=200/0.4/1.732=288.7A 你在变压器名牌上可以看到的。
200kca三相
变压器的额定电流
是288,请问是单项288A还是三相和是288...
答:
变压器的额定电流
计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
200
KVA变压器低压测额定电流为200*1.44=288A 为相电流即每相都为288A.使用220V电器有关系.但是总的输出电流不变....
200
KVA的
变压器
可以承受多大的功率?
答:
变压器
额定电流
的计算公式为:输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率。输出额定电流:容量/√3/输出电压。所以
200
KVA的变压器:高压侧最大额定电流为12A。低压侧最大额定电流为288A。扩资资料 计算
变压器的
最大输出功率的方法:主要看铁心的中心截面积。中心截面积(平方厘米)=1.3乘以功率(瓦)的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
200变压器的最大电流
200容量变压器电流多少
200kva变压器额定电流公式
200变压器高压侧额定电流
200变压器最大高压多少电流
200变压器单相最大多少电流
200kva变压器能承受多少电流
200kva变压器电流
315变压器的最大电流