99问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器额定电流公式
200kva变压器额定电流
是多少
答:
1、变压器额定电流的计算公式为:
输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率,输出额定电流:容量/√3/输出电压例如:10KV/0.4KV200KVA效率0.95的油侵变压器
。2、负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消...
200kva变压器额定电流
是多少
答:
该变压器额定电流的计算公式为:
输入额定电流=容量/√3/输入电压/效率,输出额定电流=容量/√3/输出电压
。例如:10KV/0.4KV200KVA效率0.95的油侵变压器,其负载允许最大电流是12A。一般电力变压器最大运行电流为额定值的115%—120%,持续时间1—120分钟不等,变压器厂家不同数值不同。整流变压器最大...
200KVA的变压器
可以承受多大的功率?
答:
变压器额定电流的计算公式为:输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率。输出额定电流:容量/√3/输出电压
。所以200KVA的变压器:高压侧最大额定电流为12A。低压侧最大额定电流为288A。扩资资料 计算变压器的最大输出功率的方法:主要看铁心的中心截面积。中心截面积(平方厘米)=1.3乘以功率(瓦)的...
200kva
的三相200v
变压器
最多运行
电流
答:
200kVA三相变压器,
每相输出额定线电流为:200(kVA)*1000/200(V)/√3= 577.4 A
。也就是你所说的最多运行电流为577.4 A(低压侧输出最多电流)。
200kva变压器额定电流
是多少
答:
200kva变压器额定电流
是多少是不确定的,要看变压器的品牌和具体型号。一般来说,200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A。允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A。变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW。最大值:P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW...
200kca三相
变压器
的
额定电流
是288,请问是单项288A还是三相和是288...
答:
变压器的
额定电流
计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
200KVA变压器
低压测额定电流为200*1.44=288A 为相电流即每相都为288A.使用220V电器有关系.但是总的输出电流不变....
200kva变压器
可以承受负载最大多少安培的
电流
?
答:
高压一次
电流
I=P/√3*U=
200
/1.732*10=11.5A。(一次高压U=10kv)。低压二次电流I=P/√3*U=200/1.732*0.38=304A。(二次低压U=0.38kv).
200KV变压器
能带多少
电流
答:
这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。电压等级为10/0.4KV 容量
200KVA的变压器额定电流
=200÷1.732÷0.4≈288A。如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。变压器:是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,...
有两台
变压器
一个
200KVA
一个160KVA 怎么计算一次测和二次
额定电流
及...
答:
变压器
200KVA
,一次侧
额定电流
:I=200/(1.732*10)=11.55A,熔丝选用15A。二次侧额定电流:I=200/(1.732*0.4)=288.68A,熔丝选用300A 变压器 160KVA,一次侧额定电流:I=160/(1.732*10)=9.24A,熔丝选用10A。二次侧额定电流:I=160/(1.732*0.4)=230.95A,熔丝选用250A ...
电力单位换算
200kvA的变压器
能带多少个千瓦
答:
200KVA的变压器
低压侧
额定电流
为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A 变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW 最大值 :P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW 所以最大允许带166.8千瓦。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
200kva变压器承受最大电流
200kva变压器最大输出电流
200容量变压器电流多少
200变压器的空载电流是多少
200kva变压器可以带多少千瓦
200kva变压器能承受多少电流
200变压器单相最大多少电流
200的变压器每相电流是多少
200变压器高压侧额定电流