99问答网
所有问题
当前搜索:
200变压器的额定电流
200w的
变压器
(12v)
电流
是多少安的
答:
大概推算:根据公式P=UI计算:刺激输出
电流
I=P/U=200W/12V=16.67A。
变压器
是交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。
变压器额定电流
怎么计算?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:
变压器的
视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧
的额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
单相
变压器额定电流
计算
答:
SN为
变压器额定
容量,单位为VA、kVA、MVA,N为
变压器的
视在功率。通常把变压器一、 二次侧
的额定
容量设计为 。I1N为正常运行时一次侧变压器
额定电流
。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A。250KVA有效使用功率等于百分之八十,250KVA等于
200
KW 变压器二次侧电流=变压器额定容量*1.44。
BK-
200
型
变压器
,次级类型为36/24/12/6.3,24V端头能达到5A
电流
吗
视频时间 3:20
请问
变压器额定电流
是多少???
答:
解:令三相
变压器额定
容量S=1000kVA,单位kVA;一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV 根据S=√3UI,变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
变压器的额定电流
是多少?
答:
不同的电压等级,
额定电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA
变压器的
10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行...
变电站
变压器的额定电流
是多少?
答:
不同的电压等级,
额定电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA
变压器的
10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A ...
200的变压器
要多大熔断器
答:
变压器
熔断器选择可以参考下表:熔断器:是指当
电流
超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为...
2000KVA的
变压器
能承受多大
的电流
答:
2000kva变压器一次侧
额定电流
是116A,二次侧额定电流是2887A,变压器是一种改变交流电压的设备,
变压器的
组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯,
变压器有
多种冷却方式,有干式变压器和油浸式变压器。
电机
200
kw
额定电流
392A运行电流160A启动电流1000A。250的
变压器
能带动...
答:
我来回答:250kVA的
变压器的
有功功率=250×0.8=
200
kw,可以短时带200kw的负荷,但已经是满荷运行,在夏天就不宜长期连续运行,不利变压器的寿命安全。另外,无论是自耦降压启动或星角启动,启动电流都达工作电流的2.5倍以上(1000安以上),远大于变压器的次级
额定电流
(361安),会造成端电压严重下降...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜