18Kw加热管用多少平方的线
380v
18kw电热管
需要配置
多少平方的电线
,多大的漏电开关,多大的接触器...
答:
6平方以上的,必须国标纯铜,建议买10平方的
,毕竟市场上很多线都不足平方
18
千瓦
电热管
三相电该配单根多粗
的线
?
答:
三相 380V,
18kw 电热管 配4平方 铜线
18KW的发热管
应该配
多大的电线
答:
1、交流220V供电,功率计算公式P=UI,I=P/U=18KW/220=82A;铜线:82/5=16平方毫米,
建议选用25平方毫米的
,因为现在的电线“短斤缺两”太正常了。2、交流380V供电,功率计算公式P=1.732*UI,I=P/(1.732*U)=18KW/(1.732*380)=27A,铜线:27/6=4.5平方毫米,建议选用6平方毫米的铜线。
380v
18kw 的加热管
需要
多大的电线
(铜芯的)公式是?
答:
I=P/U先求出电流——47.36,再根据电流估算
用多大的
导线,应该是用10mm²。如果用物理公式算的话大概用6²就够了。但是还要考虑铺设方法及周围温度等因素,那么选用电缆就选高一等级的10mm²的导线。
加热管
:加热管是在无缝金属管内(碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管)装入电热丝,空隙...
18
千瓦的
电热管
,3根220伏的,用2个
多大的
交流接触器控制2档,怎么接线...
答:
这个发热管应该没有18KW吧,总功率等于54KW总电流等于245A,
这么大的电流电线就要100平方的电线
,接触器250的,这个接触器有小凳子大的。所以说功率不可能这么大的,这么大的,一般都要接三相电。
3根6千瓦的
加热
棒同时
使用
220伏的电压,6
平方的
铜芯线能承受吗?
答:
3根合计6kw加热棒,用6
平线
是没有问题的,如果合计是
18kW加热
棒用6
平方线
肯定是不行的,建议你用380v3相火线,3个
加热管采用
星星接法,用6平方线就可以做用了。
2.2功率
加热管用几平方的线
答:
多少功率
用多少
截面积的
电线
数据如下:12
KW
→1.5mm²;16KW→2.5mm²;22KW→4mm²;29KW→6mm²;39KW→10mm²;54KW→16mm²;72KW→25mm²;88KW→35mm²;112KW→50mm²;注:上述参数为电
加热
负载时的功率参考值。
接触器40A的,连线用的是6平多股铜线,带
18kw的加热管
。为什么老是有连线...
答:
如果你是用三相9千瓦的电器就完全够大了,如果是经常烧坏,那就要看下是不是有瞬间短路现象,如果没有,那就是你的电机起动次数频环了,直接起动的电流是正常电流的7倍以上,如果是单相电器的话电表和
电线
都小了,电表那就换成80A的吧,电线也改成10
平方
好了。
18
千瓦
加热管用多大
空开和接触器?
答:
18
千瓦,如果是三相380V供电,电流27.3安。选用45-63安的空开与接触器。空开与接触器都 需要降额使用以提高可靠性。如果频繁的用接触器通断,接触器应更大一些。
求助54根2KW 电
加热管
分六组 耐压380V 求接线图 要求实物接线比较方 ...
答:
你所说的分6组,即每组9根计 9*2KW=
18KW
你可以将6组再分为6组中的每两个一组功率,即每组功率为18*2=36KW了,以三角型连接接入三相380V电源中,每组电流为:36KW/380v=95A ,空开可先120A(带漏电保护),电缆线最小选35
平方
铜线。或是也可以将6组分成两个三组分别控制,分别星法接入三相...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10