99问答网
所有问题
当前搜索:
18Kw加热管用多少平方的线
18
千瓦
加热管用多大
空开和接触器?
答:
18
千瓦,如果是三相380V供电,电流27.3安。选用45-63安的空开与接触器。空开与接触器都 需要降额使用以提高可靠性。如果频繁的用接触器通断,接触器应更大一些。
220v
加热管18kw
配
多大
发电机
答:
如果发电机仅带这个负载,即220V
18KW的加热管
,无论是配置单相220V,还是三相380V(加热管接成星形),因为是电阻性负载,所以有20-30KW就够了。
18kw
电
加热管多少
电流,怎样选择空开与接触器
答:
18千瓦的
发热管
电流计算:
电热管
为电阻性负载,使用三相电源的额定电流为:【Ⅰ= P ÷(1.732 × U)】;=
18 KW
÷(1.732 × 380 V)= 27A 。【每相电流就是 27 A 。】空气开关可选择40A的,接触器选择50A的。
18kw
电
加热管多少
由于负载的接法为Y型,所以每支
加热管
的两端电压仍旧为220V。所以6支加热管损耗的总功率为6*3KW=
18KW
。那么380V
的线
电流为I=P/((根号3)*U)=27A,若按照1m㎡流过4A电流计算,你所需要的7
平方
毫米以上的线。
18
千瓦的
加热管的
电压是410v它的电流是
多少
?
答:
答:18000÷410=43.9(A)电流是43.9安培。
:
18
KV
加热管用多大
交流接触器
答:
是
18kw
(千瓦)不是18kv(千伏),kv是电压。18千瓦的三相
加热管
,需要使用50A的接触器,型号是LC1 D5010,或者CJX5010
两相380V,
18KW加热管
怎么计算电流?
答:
如果是三角形接法,I=18000/380/1.732=27.4A
三相380v,三根
加热管
共
18kw
,角接,每项电流是
多少
,怎么算?
答:
详细计算过程如下:1、由题目可知,三根
加热管
是角接的,所以可求得功率因数cosφ的值:cosφ=1;2、三相的计算公式为:P=1.732×U×I×cosφ,其中P为电动机的功率(kw),U为线电压。假设线电压为U1,线电流为I1。已知P=
18kw
=18000w,U1=380v。所以可求得线电流I1的值:I1=P/(1....
18kw
三相蒸笼,怎么接线
答:
三相电路的接法,三角和星形都可以,
加热管
为纯阻性负载,根据其额定电压决定;如果是耐压380的,建议三角接法,如果是耐压220的,建议星形接法。再根据
18kw
平均分摊6kw/相,使电路平衡即可。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v18kw用多大的电线
380v18千瓦热水器用多大的线
18千瓦的电锅用几平方线
18kw电炒锅用多大电线
18kw380v加热管线电流
18千瓦用多大的电缆线
发电机加热器用多粗的线
18千瓦的电烤箱用多粗的电缆
380v18kw用多少平方的电线