电缆截面
185
是代表什么意思?
答:
70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。说明 口诀对各种截面的
载流量
(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(
平方
毫米)排列如下:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、
185
…...
在380v电压下负载150kw需多大四芯电缆?
答:
在380v电压下负载150KW需67.032MM²的四芯铜电缆。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)铜导线的电流
载流量
一般取值4A/MM²I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培)电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)...
铝线载流量
表对照表
答:
铜芯1平方载流量13.5A,
铝线载流量
可以通过与铜线载流量进行对比得出,具体口诀如下:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。以上就是关于25
平方铝线
的相关内容,希望能对大家有帮助!
铝线
安全
载流量
答:
铝线
安全模式最大每
平方
可通过2-8A电流,综合考虑铺设方式,质量,环境,长度,截面积。资料拓展:铜线安全
载流量
计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16...
电源线1.5
平方
线最大
载流量
是多少?
答:
例如对裸
铝线载流量
的计算:当截面为16mm时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为35mm裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50mm裸...
铝芯电缆一
平方
能承受多少A的电流?
答:
铝芯电缆一平方能承受9A的电流.确定铝芯电缆线每平方毫米的
载流量
可以使用查表法和口诀法。一、查表法 查对应的电缆安全载流量对照表(如下图),可以直接得到。比如16
平方铝线
,在空气中的安全载流量为76A(三角形排列)或102A(直线排列)。二、口诀法 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三...
一个
平方
的铜线和
铝线
通过多少电流。
答:
一个平方的铝线可通过9A电流;一个平方的铜线可通过13.5A电流。一个平方的铝线的
载流量
为其截面的9倍,即9A。一个平方铜线的载流量和1.5
平方铝线
的载流量相当,1.5平方铝线的载流量为其截面的9倍,即13.5A(1.5x9=13.5),所以一个平方铜线的载流量为13.5A。铝电缆的安全载流量口诀为:二点...
10KV高压3*
185
电缆的最大载流功率
答:
还需要知道电缆的绝缘是交联聚乙烯的,还是聚乙烯的,因为绝缘不同,允许的线芯最高温度不同,
载流量
也不同。电缆在使用不同的敷设方式时,载流量也不同。电缆敷设时的根数不同,载流量也不同电缆敷设地区的平均温度不同载流量也不同。以上原因都要考虑,才能确定允许的载流量。假如电缆是单根敷设,...
每
平方
毫米铜线(
铝线
)能过多少电流?
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线
载流量
可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25
平方铝线
的载流量计算。口诀第四句意思...
4*
185平方
铜电缆能通多大电流
答:
70mm2、95mm2乘以2.5 如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算 铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2
铝线载流量
,...