电缆截面185是代表电缆载流量。
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
口诀
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
扩展资料
影响电缆载流量的内部因素
导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。
1.增大线芯面积提高电缆载流量
线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。
2.采用高导电材料提高电缆载流量
如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。
3.采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量
参考资料:百度百科-电缆载流量
185表示每根缆芯的导体标称截面积为185平方毫米,不包含电缆外皮,185是横截面积。
根据毛庆传编著的《电线电缆手册 第3版 第1册》第一章,电缆截面185表是,导体标称截面积为185平方毫米。
例如:
YJV 3*185-0.6/1kV发意思是交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套三芯电力电缆,电压等级为0.6/1kV,其中185表示每根缆芯的导体标称截面积为185平方毫米。
柔性防火电缆
1、防火性能优异,耐火等级不仅满足国际GB12666.6A类950℃ 90min 还可满足英国BS6387-1994中规定A级650℃ 3h B级750℃ 3h C级 950℃ 3h要求 同时 在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击。
2、连续长度长不管是单芯还是多芯电缆其长度能满足供电长度需要,极限长度可达2000m。
3、截面大单芯电缆截面可达1000mm2多芯电缆截面可达240mm2。
4、具有柔性,电缆可以盘在电缆盘上,其弯曲半径≥20D,D为电缆外径。
5、燃烧时无烟无毒,绝缘采用无机材料“不燃烧体”,燃烧时不会产生任何有害气体,更不会发生二次污染,称得上是环保绿色产品。
6、截面能力过大,电缆不仅截面流量大而且具有较大的过载能力。根据布线要求通常电缆表面温度≤70℃?若布线不可触摸?也不与可燃建筑材料相接触时?电缆护套温度可达105℃。过载时防火电缆允许的工作温度可达250℃。
7、耐腐蚀,有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管,塑料很容易老化变脆,铁管易锈蚀;防火电缆是铜护套不须穿管,铜护套耐腐蚀性好。
8、无电磁干扰,防火电缆与信号、控制等电线电缆在同一竖井中敷设时.防火电缆在铜护套的屏蔽下.不会对信号?控制电线电缆传输的信息产生干扰。
参考资料来源:百度百科-电缆
本回答被网友采纳