99问答网
所有问题
当前搜索:
16平方线用多大的断路器
十六平方的
线要
多大的断路器
?
答:
国标16平方单芯铜电缆在空气中敷设,环境温度25℃时,允许工作温度65℃,其安全载流量为105~110A,
因此可以选用100A的断路器
。
16平方
电缆配
多大
空开?
答:
16平方电缆配多大空开
16平方的电缆要配80A的空开
,空开根据用电负荷的电流大小选择,所以选择空开时要看电流和功率大小。空开是断路器的一种,当它达到一定电流就会断开,具有保护电路的作用。如果电器设备发生短路时,它会进行保护作用。空开和漏电保护器有哪些区别 1、保护作用不同 空开和保护器的保护作...
十六平方的
线〔220V〕要配
多大的
空气
断路器
和多大的漏电断路器;两个同...
答:
16mm²
的铜线如果距离在10米以内,可以带负荷30KW左右,额定电流150A左右,配漏电断路器200-250A
。距离如果有几十米,可以带负荷20KW左右,额定电流100A左右,配漏电断路器150A。距离如果百米以上,可以带负荷12KW左右,额定电流60A左右,配漏电断路器100A。
16平方
电缆配
多大
空开?
答:
16平方电缆配多大空开
16平方的电缆要配80A的空开
,空开根据用电负荷的电流大小选择,所以选择空开时要看电流和功率大小。空开是断路器的一种,当它达到一定电流就会断开,具有保护电路的作用。如果电器设备发生短路时,它会进行保护作用。空开和漏电保护器有哪些区别 1、保护作用不同 空开和保护器的保护...
16平方线
配
多大空气开关
?
答:
16平方的
线应配额度电流是80安培的空开。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。
16的
电缆线
用多大的
空开?
答:
16平方电缆载流量是84A换算电流功率能用50kw,可以使用
100A
空气开关
16平方的
电源线能承载2个63A的空开吗?
答:
16平方
的电源线,他的承受最大电流为64安,所以不能承载两个63安的空开,只能承受一个63安的,还有一个就是16平方的电源线嗯,最大承受电流为60到70啊,那么可以使用80安
的空气开关
或断路器来带动
16平方铜线
380Ⅴ的总闸用多少安?
答:
你好:1、截面积 16² 的铜导线,【安全电流】为 95A 。2、你可以使用【标称值】
100A
的断路器即可。
16平方的
线应配
多大的
空开
答:
16平方的
线应配额度电流是80安培的空开。根据安全载流量表,16平方毫米的导线安全载流量是80安培。在安全载流量下,电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,
电线的
温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关。
5X
16
铜电缆应该用多少A的空气
断路器
?
答:
16平方
的铜芯
电线
明细敷设安全截流量约96A,可以接100A
的断路器
。GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算电流(A);In——熔断器熔体额定电流或...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
6平方的电线用多大的断路器
10平方线用多大断路器
6平方铝线用多大断路器
16平方线用多大空开
4平方线用多大漏电保护器
10平方铝线用多大空开
6平方电线用多大空开
4平方线用多大空开