99问答网
所有问题
十六平方的线要多大的断路器?
讲出原因加分!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-04-24
国标16平方单芯铜电缆在空气中敷设,环境温度25℃时,允许工作温度65℃,其安全载流量为105~110A,因此可以选用100A的断路器。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-04-24
1平方的铜线安全电流在8~10A,按10A计算就是160A这样就知道断路器需要用多大的咯
第3个回答 2013-04-24
16平方的线,对应50A-65A电流,选择63A断路器就可以了
相似回答
十六平方的线
〔220V〕要配
多大的
空气
断路器
和多大的漏电断路器;两个同...
答:
16mm²的铜线如果距离在10米以内,可以带负荷30KW左右,额定电流150A左右,
配漏电断路器200-250A
。距离如果有几十米,可以带负荷20KW左右,额定电流100A左右,配漏电断路器150A。距离如果百米以上,可以带负荷12KW左右,额定电流60A左右,配漏电断路器100A。
16平方线
配
多大空气开关?
答:
16平方的线
应配额度电流是80安培的空开。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。
16平方的线
应配
多大的
空开
答:
16平方的线
应配额度电流是80安培的空开。根据安全载流量表,16平方毫米的导线安全载流量是80安培。在安全载流量下,电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关。
16平方
铜电缆380v配
多大
空开
答:
该情况应配100A,3P的空开。按照
16平方
毫米3芯铜芯电缆,型号YJV,电缆的载流量是83A,电压是380V三相电源,可以传输50KW左右。可以配100A,3P
的空气开关
。空开全称空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
16的
电缆线
用多大的
空开?
答:
16平方
电缆载流量是84A换算电流功率能用50kw,可以使用100A
空气开关
16平方
铜线380Ⅴ的总闸用多少安?
答:
你好:1、截面积
16
² 的铜导线,【安全电流】为 95A 。2、你可以使用【标称值】100A
的断路器
即可。
5X
16
铜电缆应该用多少A的空气
断路器?
答:
16平方的
铜芯
电线
明细敷设安全截流量约96A,可以接100A
的断路器
。GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算电流(A);In——熔断器熔体额定电流或...
16平方电线用多大的
总开关
答:
16平方铜芯线明敷设时的安全载流量约为100A电线,建议
用空气开关
或
断路器
做总开,最好不要超过120A。铜芯线是很难得出一个准确的过流数据,因为根据电线的材料不同、敷设方式不同和使用方式不同等会有不同的情况,通常来说只能是在一个比较安全的范围内确保电线的使用。
16平方电线
实际上的直径会地方...
16平方电线
该
用多大的
空开
答:
16平方的
铜芯电缆25°载流量65A,30°载流量61A,35°载流量57A,40°载流量53A;铝芯电缆在这几个温度下载流量分别为:51A,48A,45A,42A.因此:16平方铜芯电缆配80A的空开;铝芯电缆配63A空开.
大家正在搜
10平方的电线用多大的断路器
4平方线用多大断路器
6平方线配多大断路器
6平方铝线用多大断路器
10平线用多大断路器
63a断路器怎么接多少平的线
6平方线用多大漏电保护器
4平方线用多大空开
16平方铜线用多大空开
相关问题
16平方铜线可以配多大的开关
4平方的电源线用多大的断路器?
3相16平方的电缆用多大空开
16平方电线用多大的总开关
16平方毫米的铜芯电缆最好用多大的空气开关?
入户16平方电缆线应配多大的漏电开关
十六平方的线〔220V〕要配多大的空气断路器和多大的漏电断路...
十六平方的三相电源线用多少安开关