99问答网
所有问题
当前搜索:
16平方线用多大的断路器
三相四线
16平方
铝线配
多大断路器
答:
配63A
的断路器
两根
16平方
怎么接空开
答:
220伏16平方毫米
铜线用
额定电流200A
的空气开关
。220V,供电线路是两根
16平方铜线
铜线,则铜线在空气中敷设推荐载流量是120A。空气开关额定电流可以选择电线载流量的1.5倍以上,120*1.5=180A。所以,220伏16平方毫米铜线选择用额定电流200A的空开。
3相
16平方的
电缆
用多大
空开
答:
3相
16平方的
电缆用100安的空开,带漏电保护的。
空气开关
,又名空气
断路器
,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路...
2x
16平方铜线
可以安
多大的
漏电保护器
答:
2x
16平方铜线
可以安63A的带
断路器
的漏电保护器。16平方进户线的话安装63A的带断路器的漏电保护器,然后按各楼层支路或功能需要分别配置
空气开关
。6平方进户线的话安装32A的带断路器的漏电保护器.家用电热水器功率一般在2000W左右。如果加上浴霸,总功率会在3000-4000W,按4000W计算,该支路空气开关可...
16平方铜线
(三项4
线用多大
电表和4P空开
答:
16平方的
铜芯电缆线,单相电最大承受的安全电流在80A以内,所以配置三相四线电表(30-100A),4P80-100A空开比较合适。
别墅里进线
16平方电线
380v
用多大
漏电保护器
答:
一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.2~1.5倍计算。∵ 16mm²铜芯绝缘线在环境温度30°C时,单根安全载流量91A,∴ 91A×1.5=136A 可选160A或125A漏电保护器。建议选择漏电保护电流50mA的漏电
断路器
。漏电断路器是同时具备过载保护、短路保护、漏电保护三个功能的集成开关。漏电保护...
16平方
7芯
铜线
要接什么漏电保护开关
答:
16平方
铜芯
铜线
明线敷设 安全截流量约95A,漏电保护器可以选择100A的。GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算电流(A);In——熔断器熔体额定电流或
断路器
...
380伏
16平方线用
几多安
空气开关
答:
16平方的
铜芯电缆明线敷设安全截流量约95A,根据
断路器
的配线要求,
空气开关
不能超过100A。
YJV5*
16
铜电缆配
多大空气开关
?
答:
你这是铜芯5根电缆,截面积16mm²。铜芯电缆
16平方
的比较小,你按5~8A每平方算。就是16*5=90A~16*8=128A。保守点你取100A~125A
的空气开关
就行。电缆YJV和vV的区别YJV:交联聚乙烯绝缘电力电缆 vv:聚氯乙烯绝缘电力电缆 YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大...
...2.5,4,6,10,
16平方的电线
各
需要多大的空气开关
还有电线分别的载流...
答:
工业用空开最小是50的.就是额定电流是50.1.5的电缆的电流不会超过25 2.5是28 .4是35 6是48 10是65 16是91..实际上质量不行达不到这么高的效果, 4
平方
以下用50的. 超过4的用100的.
16用
150或者200的..我们在实际用4就用100的. 16肯定用200的.因为线粗,线鼻子也会很大,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
进户线16平方铜线配多大开关
16平方三相电用多大断路器
16平方铜线用多大的断路器
16平方铜线380v用多大的漏保