11kw电机用多大的接触器
11kw的电机用
多少安培的热继电器和
接触器
答:
一般来说,11kw的电机,
其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌)
,所以应该选择大于等于这个范围的接触器和热继电器。通常,我们可以选择
25A或者32A的接触器和热继电器
。在实际应用中,也有一些用户为了安全考虑,会选择比电机额定电流更大的接触器和热继电器。
11千瓦电机用多大
交流
接触器
答:
11千瓦电机需要用到32安到40安的接触器,20安到60安的热保护器
。因为每千瓦产生的电流为22A,为保证热保护器安全运行,在22A的基础上还要乘1.2倍,所以至少应该选择25安的热保护器。而接触器则要根据根号三*电压*电流*功率因素等于功率的计算公式来确定,建议选择40A的。选择交流接触器的注意事项:1...
11KW电机
配
多大的
交流
接触器
?
答:
11KW的电机
配
多大的
交流
接触器
,和多大的导线 220v的电压每千瓦电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
11千瓦电机用多大接触器
答:
我选用的是:CJX2--25 就可以了(25A)
。CHNT 手册标准数据哦。当然CJX2--25 是说明书中的最低标准,也有人习惯用大一些的可以选用CJX2--32 (32A)如果要配套使用NR2系列的热过载继电器(直接挂接安装),必需使用CJX2--32型 不同的系列的接触器额定电流的分级可能不一样,但是只要比电机的额定电流...
请教:
11KW电机要
选
用多大的接触器
答:
首先计算出这个
电机
正常满功率运转时的理论电流
电动机
功率因数一般为0.72左右 其正常工作电流=功率/电压/电压相位角1.732/功率因数 =11000/380/1.732/0.75,约为22.3A左右,应该选用额定电流40或者40以上
的接触器
。
11千瓦电机用多大
交流
接触器
答:
用32至40安培
的接触器
,20至60安培的热保护器。
11KW
电流约19安,功率因数0.85,需要配32-40安的接触器,20-60安的热保护器,选型方法:根据
电动机
的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。
11kw电动机
配
多大接触器
和继电器
答:
11KW的风机热继电器可以选择25A的热继电器,25A
的接触器
。
11KW电机
延时降压起动,一般都是选择Y-△转换自动起动方式。这样一来就得需要三台不同规格型号的交流接触器,其中主接触器的额定电流一般都是稍大一些,选择CJ-20、40A为宜,运行接触器选择和主接触器一样即可,Y起动接触器的起动电流较小(几乎...
11千瓦的电机用多大的
热继电器,
多大的接触器
答:
11千瓦的电机用
25A的热继电器、
接触器
。选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
11kw
,U=380V ;计算得,相线...
11千瓦
电流
用多大接触器
答:
11KW电机
电流22A,接触器的电流是电机额定电流的1.5倍,所以用3210
的接触器
就够了
11千瓦电机
配
多大接触器
答:
11千瓦电机
额定电流超过20A,配30A
接触器
即可,如果接触器动作频繁,在增大接触器容量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11kw电机18A接触器可以吗
11kw电机热继电器调多大
11千瓦三相风机用多大接触器
11kw配多大的交流接触器
11千瓦电机配多大交流接触器
11kw交流接触器
11千瓦380v电机配多大接触器
11KW风机配多大接触器
11kw电机星三角用多大接触器