答:
11千瓦电机用多大交流接触器是不确定的,要看用户的具体使用情况
。11千瓦电机需要用到
32安到40安的接触器
,20安到60安的热保护器。因为每千瓦产生的电流为22A,为保证热保护器安全运行,在22A的基础上还要乘1.2倍,所以至少应该选择25安的热保护器。而接触器则要根据根号三*电压*电流*功率因素等于功...
11KW的
电动机
配多大的交流接触器
合适?
答:
11KW的
电机
配多大的交流接触器
,和多大的导线 220v的电压每千瓦电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
11kw的
电机用多少安培的热继电器和
接触器
答:
一般来说,11kw的电机,
其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌)
,所以应该选择大于等于这个范围的接触器和热继电器。通常,我们可以选择
25A或者32A的接触器和热继电器
。在实际应用中,也有一些用户为了安全考虑,会选择比电机额定电流更大的接触器和热继电器。
11千瓦电机用
多大交流接触器
答:
用32至40安培的接触器
,20至60安培的热保护器。11KW电流约19安,功率因数0.85,需要配32-40安的接触器,20-60安的热保护器,选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。
11KW
用多少A
的接触器
?
答:
大约使用
30A
的交流接触器就可以了。
11千瓦电流用
多大接触器
答:
11KW
电机电流22A,接触器的电流是电机额定电流的1.5倍,所以用3210
的接触器
就够了
11Kw
异步电动机,配置什么型号
接触器
和热过载继电器
答:
11Kw
异步电动机,可配置CJ20J-40A接触器和JR36-20热过载继电器 根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38X0.85)=20A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
交流接触器
型号规格有 CJ20J-10A 、CJ20J-16A、CJ20J-25A、CJ20J-40A、CJ20J-63A、CJ20J-100A等,选...
11Kw
异步电动机,配置什么型号
接触器
和热过载继电器
答:
11Kw
异步电动机,可配置CJ20J-40A接触器和JR36-20热过载继电器 根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38X0.85)=20A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
交流接触器
型号规格有 CJ20J-10A 、CJ20J-16A、 CJ20J-25A、CJ20J-40A、 CJ20J-63A、 CJ20J-100A等,...
一只
交流接触器
控制三组
11KW
(AC380V)加热管,该选
多大的
接触器呢?
答:
朋友,严格说每相控制
11KW
加热管(三相三个11KW加热管),电源电压380V,而且是三角接法加一根地线(E),电流应该是每相28A左右,额定电流应该是56A左右,考虑到安全和维护维修建议选择
交流接触器
为65——80A,主接线为电线为10个平方铜心线、E线为2.5个平方铜心线即可。
11Kw
电机
配多大交流接触器
和热过载保护器
答:
11KW
电流约19安(功率因数0.85)。需要配32-40安