99问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦380v电机配多大接触器
11千瓦
的
电机用多大
的热继电器,多大的
接触器
答:
380V的三相电机每千瓦2A左右,11KW*2=22A,11KW的额定电流在22A左右,
采用全压启动接触器应大于电机额定电流1倍以上
,降压启动或者星三角启动接触器电流等于或者大于电机额定电流就可以了,如果频繁启动可以适当加大。【摘要】11千瓦的电机用多大的热继电器,多大的接触器【提问】380V的三相电机每千瓦2A左右,...
380伏11千瓦
的
电机
要选择
多大
功率的
接触器
,电机用于水泥螺旋管,_百度...
答:
接触器
15kW或者更大。
11KW电机配多大
的交流
接触器
?
答:
11KW
的
电机配多大
的交流
接触器
,和多大的导线 220v的电压每千瓦电流约为5A,11KW约为55A。
380V的
电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,
380v
电压选用4平米...
380伏11千瓦
的
电机
要选择
多大
功率的
接触器
,电机用于水泥螺旋管,_百度...
答:
11/660=16.7安。
所以你的接触器够用。但能大一级更好
。
11千瓦
的
电机
采用24V
接触器
控制接触器应为什么型?
答:
11KW3相380v电机采用24v接触器控制,
建议选用36A或40A,24Ⅴ交流接触器
。
11千瓦
的
电机用多大
的热继电器,多大的
接触器
答:
11千瓦
的
电机用
25A的热继电器、
接触器
。选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
11kw
,U=380V ;计算得,相线...
交流
380V
,
11千瓦
/应配多少A,
接触器
???
答:
交流
380V
,
11千瓦
电器,应配40A的
接触器
。
11KW
潜水泵选多么大的
接触器
。电压为
380V
答:
经验方法是乘以2 也就是
11
*2=22A电流 精确计算是功率/(1.732*电压*功率因数)也就是11000/(1.732*
380
*0.8)=21A(假如你功率因数是0.8)然后你就可以根据这个选
接触器
了。接触器选择:主触点的额定电流应大于或等于
电动机的
额定电流,在频繁操作时,或用于频繁正反转及反 接制动时,决定接触...
380伏11千瓦
的
电机
要选择
多大
功率的
接触器
,电机用于水泥螺旋管,_百度...
答:
这个
接触器
是32安的,用于
11千瓦
的
电机
完全可以的
11千瓦用
什么型号的交流
接触器
呀
答:
如果是
用
变频技术的,可以用40A的
接触器
;如果用的是普通技术,应该使用60A以上的接触器。