99问答网
所有问题
当前搜索:
1100个千瓦需要多粗的电缆
你好,
100千瓦
功率要配多大
电缆
?
答:
答:(此回答已修正附后,所有参数仅作参考)
100kW
功率,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯
电缆
经验公式(每平方铜芯
线缆
工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验...
380V
100千瓦需要
多大
的电缆
?
答:
一
、
100千瓦
用多大电缆380v 应使用35平方的铜芯电缆线,负荷电流预估180安左右,最好使用3乘以120加1乘以95的铜芯电缆,或者是更大型号的才比较安全可靠。如果按三相电源供电,电流是178.7安,使用95平方的铜芯电缆线,载流量为231安。 二...一、
100个千瓦
380伏需要多大
的电缆
呢 正常需要配置35平方的铜...
100千瓦的
电器设备能用多大
的电缆
线呢
答:
在三相电中,一般电压为380v,cosφ为0.85,通过功率公式P=1.732UIcosφ可计算出电流为178A。根据
电线电缆
安全载流量表,95平方的铜芯
电线的
安全载流量为185A,满足使用要求。因此,
100千瓦的
电器设备可使用95平方的铜芯电缆。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求...
100千瓦
该用
多粗的电缆
?
答:
100KW要
是全都是三相的话 估算250A 95
的电缆
穿管的话最大载荷192A 120 以上的的线比较保险
1幢楼生治用电有
100个千瓦
,
要
多大
的电缆
答:
100KW
的就要133平方,最好选140平方
的电缆
。单相负荷每千瓦4.5A(COS=1),电机每千瓦2A(COS=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。 单相负荷
100千瓦
=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。 50平方毫米铜电源线的安全载流量--200A 。 185平方毫米铜电源线的安全载。
功率
100千瓦
用多大
的电线
?如何计算?
答:
功率
100千瓦
用95平方铜电缆。计算如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)根据下面
的电缆
安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆(三大
一
小:三根95平方...
100千瓦要用
要用多大
电缆
?
答:
以铜导线为例,k为0.0175,Vm为70°C。带入公式 A=263/(0.0175×70) 可得到A≈2.1平方毫米。因此,这需要一根截面积为≈2.1平方毫米
的电缆
(使用电缆表可得知常用导线的允许电流等信息)。综上所述,要确定
100千瓦
的能源传输所需的电缆大小,需要考虑功率、电压、电流、电缆长度、电线电阻等多个...
100千瓦要用
多大
的电缆
线?
答:
计算多少
千瓦
用多大
电缆
方法:1)首先根据功率公式P=1.732UIcosφ计算出电流值I=P/(1.732Ucosφ)。2)其次根据电流值确定电缆的平方数。一般有两种方法:a.查下面电缆载流量对照表,确定电缆的大小。b.根据口诀计算电缆的截面大小,再按电缆规格选取电缆。按电流选电缆口诀 10下五,
100
上二,25、35...
100千瓦
施工用电
要用
多大的铝芯
电缆
答:
100千瓦
用95平方铝线
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选95平方的铝电缆。铝合金电力电缆是以AA8000 系列铝合金材料为导体,采用特殊辊压成型型线绞合生产工艺和退火处理等先进...
功率
100Kw
380V
需要
布多大的铜线?
答:
埋地敷设)。选择过程:1、求出负载的电流
100KW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择铜芯
电缆
的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地敷设 3x70平方铜芯电缆的载流量是236A>190A 所以上述电缆可以选择。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100kw距离250米用多大的电缆
三相电100个千瓦用多大电缆
380v100kw用多大电线
三相电100千瓦要多粗线
100kw逆变器用多大的电缆
100千瓦150米距离用多大电缆
100kw单相负载用多大电缆
逆变器100kw配多大电线
100千瓦用35平方电缆够用吗