1、第6.2.1条
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、第6.2.3条 配电所各房间经常开启的...
配电室
国家
规范要求
视频时间 00:00
高压配电室
温湿度国家
规范
答:
配电室规定温度为-5℃~+40C
。配电房温湿度根据设备不同,低压开关柜温度15度,湿度75%以下;
高压开关柜温度25度,湿度50%以下
。相对湿度:90%,海拔高度:1000m以下。人工巡检的方式保证现场恒温恒湿比较难,如何才能确保现场处于国家规定的高压配电房温湿度范围之内,只需要一套高压配电房温湿度监测系统。...
高压配电室
门应如何设置?
答:
配电室的建筑要求
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的...
配电房
建筑设计
规范
是怎样的?
答:
3可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,
高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级
,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级;4不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内;5高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m 的自然采光窗,...
配电室
温度和湿度国家
标准
答:
法律分析:
配电室规定温度为-5℃~+40C
。高压配电设备技术指标对于环境温度为:-5℃~+40C,相对湿度:90%,海拔高度:1000m以下。法律依据:《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 第三条 与低压电器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB...
高压配电房
温度
要求
答:
高压配电
设备使用条件
要求
,环境温度为-5℃~+40C;相对湿度为90%;海拔高度为1000m以下。室内变电所的主要机房由
高压室
、电容器室(若采用高压电容器进行无功功率补偿时需专设)、低压室、变压器室、调压室组成。
配电室
、控制室、值班室等的地面,宜高出室外地面150~300mm,当附设于车间内时,则...
配电室
防火门
规范
有哪些
要求
?
答:
配电室防火门
要求
:配电室应采用一二级耐火等级建筑;低压配电室的耐火等级不应低于三级。采用混凝土地面,长度大于7米的
高压配电室
和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。相临配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但必须采取措施,如设网格...
配电房
设计
规范要求
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、...
配电室
有什么
要求
呢?
答:
很高效率。配电房的类型介绍:1、配电室作用:用于电力的分配、传输,有各类进线柜、计量柜、开关柜、空调设备等设备。2、低压配电室:通常指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。3、
高压配电室
:常常指6kV-10kV高压开关室。4、应用场所:住宅小区、制造工厂、政府大楼、写字楼、工业园、产业园等。