99问答网
所有问题
当前搜索:
风机盘管冷凝水坡度
空调凝结水排
水管
道设计应注意哪些问题
答:
1.沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位
。2. 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。3.为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。4. 计和...
立式明装
风机盘管
安装要点
答:
要点三:水平管路设计</水平管段不宜过长,
应保持2‰~3‰的坡度
。根据管路标高,有两种安装策略:若风机盘管高于主干管,进水管应逆坡,出水管顺坡;若在供回水主干管上设有自动排气阀,进水管顺坡,出水管逆坡,可有效排除盘管换热器内的空气。要点四:凝水盘排水优化</凝水盘排水口的设置不容忽视...
风冷式冷(热)水机组的
风机盘管
怎样安装?
答:
④风机盘管的冷凝水管管径不宜过小,与机组连接处不能折弯,连接冷凝水管的管道不宜过长,
且应有1%以上的坡度
,以便冷凝水流畅通。⑤风机盘管与风机的连接应正确可靠,以降低因安装不平而造成的振动噪声。⑥风机盘管连接的风管和水管应设立支架或托架,以减少风机盘管的承受重量,确保安装牢固可靠。⑦...
风机盘管冷凝水
到底应不应该排到卫生间地漏
答:
实际上
风机盘管冷凝水
可以排放的管道不仅是卫生间地漏,如室内外雨水管等也是可以排放的,所以施工过程中应注意勘查相关施工区域周边的下水管道布置情况,机动灵活的选择最适用的下水连接管道,以性价比高为最优先的选择。另外在冷凝水管道安装过程中应注意当设计无要求时其
坡度
不小于3%,这样才能利于冷凝水的...
求解大型中央空调、
风机盘管冷凝水
(镀锌钢管)安装工艺???
答:
你问的太笼统!一般管道横平竖直、冷凝水按图纸设计
坡度
安装。
风机盘管冷凝水
无需加设存水弯。AHU要加设存水弯,上游要比下游高五公分,以防负压造成的水流不去。
空调室内滴水,到底是哪里出了问题?怎样解决滴水的问题?
答:
情况①:
风机盘管冷凝水
的管道
坡度
不足。所谓的管道坡度不足,是指安装的风机盘管开始需要布置冷凝水的排水管道,这根管道要一直安装到室外,一般距离很长。如果没有坡或者是反坡的情况下,那么冷凝水基本上都会通过风机盘管留下来。情况②:冷凝水排水管道连接不严密。所谓的连接就不严密,也就是我们的...
空调室内机漏水是什么原因造成的?该如何解决?
答:
空调管道
坡度
不够家用中央空调的冷媒管道安装有着标准,铜管的安装以平直为基准,但是冷凝水管需要讲究倾斜的坡度,这样才能将中央空调的
风机盘管
置于高点,冷凝水管依据坡度自然流淌,避免
冷凝水
回流造成风机盘管回风口处出现冷凝水滴漏,进而引发诸多吊顶泡水现象。由于冷凝水管排水坡度涉及到吊顶的高度,当我们...
风机盘管
的
冷凝
水管倒坡!!怎么解决??
答:
只能重装,
盘管冷凝水
不是通过泵排水,冷凝水管在最低点割开再接
暖通空调水管(
风机盘管
)---
冷凝
水管比冷媒水管标高底吗?放坡的冷凝水管...
答:
自带
冷凝水
提升水泵的
风机盘管
,其冷凝水排水管的位置比供回水管要高一些。不带冷凝水提升水泵的风机盘管,冷凝水排水管的接口位置要比风机盘管的供回水管路位置低。把供回水管路或冷凝水排水管路走出
坡度
来之后可以两种水管公用支架或吊架。只是冷凝水排水管需要持续的坡度,而供回水管路不需要。所共用...
风机盘管
的原理以及安装知识点?
答:
2、管道与
风机盘管
连接时宜采用软管连接 。3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在
凝水
盘的上方 。4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的
坡度
坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。5、风机盘管...