99问答网
所有问题
当前搜索:
预支管桩多少数量做抗弯试验
管桩
的第三方
抗弯试验
抽测比例。请问各位管桩的抗弯试验抽测比例是
多少
...
答:
在国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009里有规定的,
同品种、同规格、同型号的管桩每300000米作为一个检验批次
,或三个月内不足300000米也作为一个检验批,然后在10根管桩里随机抽取二根管桩来做抗弯试验。管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩(PC管桩)、预应力混凝土薄壁管桩(PTC...
管桩
的第三方
抗弯试验
抽测比例。请问各位管桩的抗弯试验抽测比例是
多少
...
答:
在国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009里有规定的,
同品种、同规格、同型号的管桩每300000米作为一个检验批次
。或三个月内不足300000米也作为一个检验批,然后在10根管桩里随机抽取二根管桩来做抗弯试验。管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩(PC管桩)、预应力混凝土薄壁管桩(PTC...
预应力
预制
(
管桩
、方桩)桩必须要
做抗弯
检测吗?
答:
预制
桩、预应力
管桩
完工后应进行桩身完整性及单桩竖向承载力检测。宜先进行桩身完整性检测,根据完整性检测结果选择有代表性的桩进行单桩竖向承载力检测。桩身完整性检测应采用低应变法,抽检
数量
,应抽取总桩数的10%,且不少于10根,每个承台不得少于1根。同一规格、同一持力层的基桩,对设计等级为甲级...
先张法预应力混凝土
管桩
检验批怎样划分
答:
型式检验每三千根桩为一个检验批次
,抽检不分多少根为批次,抽检每次抽4根为一检验批次,送检为一次2-4根分规格型号,混凝土强度检验为每一百立方做三组试块待检,不足一百立方的按一批次。具体可按国标先张法预应力混凝土管桩gb13476-2009执行。按批量,抗弯试验,时间六个月,数量为单种型号三十万...
...个项目打的是PHC
管桩
,桩基检测是不是一定要
做抗弯
实验,还是只要做静...
答:
预应力管桩在项目上一般只做静载和小应变,
抗弯
是在实验室才做的,而且费用较高,不推荐在工地做,尤其是小工地。我是
做管桩
的,基本上都是做这两项。
300X300实心方桩要
做抗弯
检测吗?
答:
300×300实心方桩是要
做抗弯
检测的,那通过检测是不合格的。
静压PHC
管桩
资料,按什么来划分检验批?
答:
按批量,
抗弯试验
,时间半年,
数量
单种型号30万米 为一批
预制管桩
验收为什么要动测和静载,检测
数量
是什么规定? 各自怎么做...
答:
预制管桩
验收必须动测和静载,动测是看它的韧性坚韧度,静载是看它的最大承重负核。管桩按混凝土强度等级或有效预压应力分为预应力混凝土管桩和预应力高强混凝土管桩。预应力混凝土管桩代号为PC,预应力高强混凝土管桩代号为PHC,薄壁管桩代号为PTC。PC桩的混凝土强度不得低于C60,薄壁管桩强度等级不得低于C60...
预制管桩
需要做哪些检测?
答:
四、
抗弯
性能检测 除了抗压强度外,抗弯性能也是
预制管桩
的重要性能指标。抗弯性能检测主要是通过对管桩进行弯曲
试验
,观察其在受力过程中的变形和破坏情况。这一检测可以帮助评估管桩在实际工程中的抗弯承载能力,为工程设计提供有力支持。总结:预制管桩的检测环节是确保工程质量的关键步骤。通过对外观质量...
预制
桩混凝土
管桩
答:
预制
桩的生产通常在预制厂采用离心法,这是一种常见工艺。桩的尺寸多样,包括直径为Φ300mm、Φ400mm以及Φ500mm的
管桩
,每节的长度有8m、10m或12m不等。在接桩过程中,建议接头
数量
控制在不超过4个,以确保结构稳定性。管桩内部结构精密,内设有10根至20根直径为Φ12mm到Φ22mm的主筋,这些主筋加强...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预应力桩抗弯检测数量
预制桩抗弯检测
预应力管桩承载力检测数量
预应力管桩抗弯检测规范
预应力管桩多少米内做抗弯试验
管桩试验桩多少根
管桩送检代表数量
预应力管桩多少米内做抗弯要求
桩基检测数量规范要求