答:
一、回答:至少应做5根
,看检测是按组收还是按根收。二、
植筋
检验批按多少抽检
答:
植筋拉拔试验取样3000个做一组
。植筋72小时后,可采用拉力计对所植钢筋进行拉拔试验。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的
0.1%确定,但不应少于3根
。同规格,同型号,基本相同部位的植筋组成一个检验批。抽取数量
按每批植筋总数的1‰计算,不少于3根
。1根代表1000根,3000根一组,一批次不到3000的也要取...
植筋拉拔
实验需要多少
数量
的锚固件?
答:
《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013中附录C有明确规定,
检验批小于等于100个的抽检20%,但不少于5根;500以下含500的抽检10%
;不大于1000根的抽检7%;不大于2500根的抽检4%;大于等于5000个的抽检3%。每组试验块体不少于5个,由受检胶和植入带肋钢筋的混凝土试块组成,钢筋公称直径25mm,钢筋等级...
植筋
抗
拔试验
规定是多少根必须能送检?
答:
植筋抗拔试验规定抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根
。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、...
植筋拉拔试验
取样
数量
是多少?
答:
至少应做5根,看检测是按组收还是按根收
。一、试验取样依据:依据JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》附录A第2.2条规定所植钢筋应按同规格、同型号、基本相同部位组成一个检验批,抽取数量按每批总数的1‰计算,且不少于3根。二、取样方法:1、植筋孔深度规定 10d:箍筋、拉结筋、板筋等非主要...
建筑中
钢筋植筋拉拔试验
多少根为一批.我是说我植多少
答:
规范规定每批为300根.
拉拔试验
1组.3根
植筋拉拔试验
如何复试?多少
钢筋
做一组啊?我之前有问试验室,好像是3千...
答:
1,
植筋拉拔试验
每一千根拉一根,最少拉三根。要看上一次报告出到什么部位,余下的层数的
数量
再做一组,看一组有多少数量再抽几根 2,楼板厚度也要看上一次报告出到什么部位,一般是封顶后做 3,柱子回弹如果是分批验收的还可能要弄一次
建筑工程中二次结构
植筋
规定多少做一次
拉拔试验
答:
每组试验块体不少于5个
,由受检胶和植入带肋钢筋的混凝土试块组成,钢筋公称直径25mm,钢筋等级不低于400,C30混凝土块体钢筋植入深度150mm(6倍钢筋直径),C60混凝土块体钢筋植入深度125mm(5倍钢筋直径)。重要结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的3%且不少于5件进行非破损检测,一般结构构件应抽取每...
植筋拉拔试验
要求规定是多少?
答:
当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。
抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根
。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm),匀速加载2—3分钟(或采用分级...
植筋拉拔试验
怎么取样?
答:
按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根
。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,...